MDT Busspannungsversorgung: Akku-USV ?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • tsb2001
    antwortet
    Zitat von BooStar Beitrag anzeigen
    …VIESSMANN Vitocharge VX3 Typ 8.0A15.
    Falls dazu jemand genauere Infos hat wäre ich natürlich dankbar, ansonsten würde ich versuchen dem Hersteller Infos diesbezüglich zu entlocken…
    Das muss man keinem entlocken, das steht doch direkt bei Viessmann auf der Homepage…
    https://www.viessmann.family/de/news...-mehr-leistung

    Vorteile für die Anwender
    • Platzsparendes, flaches Design
    • Wandhängende oder bodenstehende Montage mit Standfuß
    • Hohe Effizienz durch intelligente Software
    • Sichere und langlebige Lithium-Eisen-Phosphat-Zellen mit hoher Umweltverträglichkeit
    • Vollautomatische Ersatzstromfunktion bei Stromausfall (optional)
    • Integriertes Viessmann Energy Management für volle Transparenz durch umfassendes Energiemonitoring und Optimierung des Eigenverbrauchs
    • Zugang zur ViShare Energy Community mit flexiblen Stromtarifen (Betreiber und Vertragspartner in der ViShare Energy Community ist die Energy Market Solutions GmbH (EMS), eine Beteiligung der Viessmann Group.
    • 10 Jahre Zeitwertersatzgarantie auf die Vitocharge Batteriezellen
    Es geht also…
    …das „wie“ steht auf einem anderen Blatt…

    …und zwar hier: https://www.haustechnik-handrich.de/...ma-z020613.pdf

    Seite 113 im PDF… kann maximal 4,6kW einphasig bereitstellen; alles mit der „Backup-Box“.
    …hat 2 Minuten googeln gekostet…
    Zuletzt geändert von tsb2001; 06.06.2022, 11:32.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Punker Deluxe
    antwortet
    Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
    die einzige richtige Antwort lautet
    42

    Einen Kommentar schreiben:


  • BooStar
    antwortet
    Hallo,
    es wird ein VIESSMANN Vitocharge VX3 Typ 8.0A15.
    Falls dazu jemand genauere Infos hat wäre ich natürlich dankbar, ansonsten würde ich versuchen dem Hersteller Infos diesbezüglich zu entlocken und euch, wahrscheinlich in einem separaten Threat, informieren.

    LG
    andreas

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Das ist alles so allgemein... die einzige richtige Antwort lautet darum: Kann gehen, muss aber nicht. Kommt auf deinen Batteriespeicher an und was er kann. Der Rest ist mal wieder von Florian geraten. (er kann es nicht lassen.)

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Soweit ich weiß gehen die meisten PV Batterien nicht ohne „Führungsfrequenz“ vom Netz aus. Musst du mal nachschauen, ob deine vollkommen autark arbeiten kann.
    Viel Erfolg, Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • BooStar
    antwortet
    Hallo zusammen, meine Idee dazu geht in eine etwas andere Richtung, passt aber irgendwie zum Thema.
    Wir bekommen eine Photovoltaikanlage inkl. Batteriespeicher. Meine Idee ist es nun, 1-2 KWh immer im Batteriespeicher zu lassen und diesen als USV zu missbrauchen. Man müsste natürlich einen Stromausfall entsprechend erkennen… keine Ahnung ob das funktioniert, was meint ihr?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Die Idee mit dem Nachtlicht finde ich cool. Ich empfehle aber auch immer wieder eine kleine „Notbeleuchtung“ im Treppenhaus und bei den UVs. Das kann eine Steckerlampe sein und eine kleine Aufbauleuchte über der Verteilung. Die hängt dann an der lokalen Sicherung, egal ob RCD oder der LS abschaltet, hast du dann Licht. Genauso halte ich eine nicht über den Bus geschaltete Lampe im Technikraum für sinnvoll. Aber im Rahmen der „eintätowierten“ Handys verzichten auch viele Bauherren darauf.
    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Das ist schon eine sinnvolle Umsetzung. Ist bei mir so ähnlich, also APC USV mit NAS, Fritzbox und MDT STR.
    Wir haben allerdings weniger Stromausfälle. Macht aber nichts, denn die USV war wegen des NAS vorhanden und es sollte auch eine diagnosefähige SV sein. Damit kam bei mir lediglich der Mehraufwand für die STR hinzu. Usecase, bei kurzen Stromausfällen (die kommen schon mal vor) gibt es keinen Neustart des gesamten KNX Systems. Ich fand das recht nützlich.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    OK, damit nicht mehr nur die KNX-SpVg was ich ja primär als nicht sinnvoll kritisiert hatte.

    Einen Kommentar schreiben:


  • tsb2001
    antwortet
    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    Ist eine Erklärung aber auch ein recht spezielles Szenario.
    Jep, aber komfortabel und eine Situation, in der man jederzeit landen kann.
    Denn: es muss ja auch nicht unbedingt ein Netzausfall sein; ein ausgelöster RCD oder LS wegen eines defekten Netzteils der Beleuchtung oder sonstiger Ursachen reicht auch aus. Selbst an den Verteilungen habe ich damit noch genug Licht um den Fehler einzugrenzen und wieder einzuschalten.
    Gekostet hat es rund 100 Euro für die USV von APC. Mehr nicht.

    Als Zusatz hängt das NAS mit SmarthomeNG und der Visu drauf, dazu das IP-Interface, der Switch und die Fritzbox 6890 LTE. Das NAS mit der größten Leistung fährt nach 10 Minuten runter; da bleibt ne Restlaufzeit der USV von 2 Stunden.
    SmarthomeNG sendet eine Meldung via Mail, der Router arbeitet normal mit DSL und hat als Fallback noch den LTE-Weg und somit ist die Meldekette auch noch funktionstüchtig, wenn die öffentliche Versorgung und das Festnetz weg ist…

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Ist eine Erklärung aber auch ein recht spezielles Szenario.

    Einen Kommentar schreiben:


  • tsb2001
    antwortet
    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    Also ohne weitere USV von kritischen / hilfreichen Verbrauchern macht eine Pufferung des KNX selbst keinen wirklichen Sinn.
    Ich hab da eine Anwendung…
    … wir stehen hier häufiger mit Stromausfall bei Sturm im Dunkeln (viel Freileitung).
    Zweimal hat es mich früh morgens unter der Dusche erwischt. Alle Präsenzmelder auf den Fluren und in den Bädern sind jedoch mit dem MDT Orientierungslicht bestückt. Diese schalte ich nachts immer an.
    Durch das Puffern des KNX mittels USV bleibt es so hell, dass man zumindest die Treppen und Flure unfallfrei begehen kann. Auch das Verlassen der Dusche ist möglich.

    Ne einfachere und günstiger Notbeleuchtung für die wichtigen Bereiche (die KNX-Komponenten waren eh vorhanden) konnte ich durch das Zwischenschalten der USV nicht bauen.
    So fällt zumindest keiner die Treppe runter und auch das Bad kann normal verlassen werden.

    Ungeachtet der Notstromversorgung durch die PV-Anlage tut das auch noch seinen Dienst, wenn der Speicher leer ist und der Wechselrichter auch nichts mehr macht…
    Zudem steht das Licht auch unterbrechungsfrei zur Verfügung…

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Rein den KNX zu puffern ergibt kaum Sinn. Die üblichen Verbraucher sind dann auch tot und Benachrichtigungen aus einer KNX-Logik und der IP-Schnittstelle erreichen Dich auch nicht weil die Fritze ggf auch schon tot ist.

    Ansonsten gehört den Busteilnehmer per Parameter in der ETS ein definiertes Verhalten für Situation Busspannung geht weg bzw. kommt wieder und gern auch entzerrte ordentlich sortierte Verzögerungen in der Geräteanlaufzeit vergeben.

    Also ohne weitere USV von kritischen / hilfreichen Verbrauchern macht eine Pufferung des KNX selbst keinen wirklichen Sinn.

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    die frage ist natürlich erstmal: welche kritische anwendung oder funktion in deinem knx-system verträgt keinen spannungsunterbruch.

    und falls du wirklich eine usv benötigst, hast du eventuell noch it-geräte die du auch puffern möchtest oder solltest?

    Einen Kommentar schreiben:


  • kbausbn
    antwortet
    Hallo zusammen,

    Die Lösung mit dem MDT STR-640 und einer zweiten Versorgung über die USV finde ich recht schick. Bleibt noch die Frage welche USV ich hierfür einsetzte. Die verlinkte (800W) finde ich schon ein wenig überdimensioniert, gerade auch hinsichtlich Effizienz bei einer niedrigen Anschlusslast.

    Ich bin mal von 640 mA bei 30 V ausgegangen, damit komme ich auf 19,2 W. Bei einer Netzteileffizienz von 75% wird ich dann auf 25,6 W Anschlussleistung kommen. Ich wollt auch dediziert nur den Bus versorgen.

    Hat jemand schon eine Idee bzgl. einer für diese Fallkonstellation effizienteren Lösung?






    Einen Kommentar schreiben: