    Guten Abend,
    habe da ein kleines Problem.
    Ich möchte den Status meines Einfahrtstores am Glasfaser (MDT) anzeigen lassen (LED soll rot leuchten wenn Tor offen ist)
    Ist eigentlich ganz einfach dachte ich: :-(



    Die Situation ist so das die LED des Binäreingangs:
    • Wenn Tor geschlossen ist Binäreingang offen (Status Led Kanal C = aus)
    • Wenn das Tor geöffnet ist ist der Binäreingang geschlossen (Status Led Kanal C = an)
    • Wenn das Tor fährt wechselt der Status des Binäreingangs sekündlich (Status Led Kanal C = an/aus)
    Wenn ich zyklisch senden aktiviere dann sendet er immer nur "aus". Habe das mit dem Gruppenmonitor überprüft. Auch wenn ich "hart" den Kontakt mit einem Draht schließe, leuchtet die Status LED und er sendet weiterhin fröhlich "aus". Arghhh... und ja ich habe den richtigen Kanal ausgewählt... ;-)

    Evtl. bin ich einfach auch nur zu blöde und sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht...

    Danke für eure Hilfe,
    Burzel

    #2
    Gelöst....!
    Es war der Wald... oder vielmehr habe ich die Kabel falsch angeschlossen...
    Es war wohl schon zu spät...
    Nun läuft es!

    Gruß Wurzel