Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

ETS5/4 Testprojekt über IP-Router(Siemens 146-1AB02)

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    ETS5/4 Testprojekt über IP-Router(Siemens 146-1AB02)

    Hallo,

    ich versuche momentan einen kleinen Testaufbau zum Laufen zu bekommen.

    Ich habe einen Router(siehe oben), ein Netzteil (ABB SV/S 30.640) und einen Aktor (TYA610D Hager).

    Der Router ist eingerichtet, diesen kann ich auch programmieren über die ETS. Das funktioniert soweit problemlos.

    Nun versuche ich die physikalische Adresse des Aktors zu setzen, leider kommt nur "Bitte Programmiertaste betätigen" und dann passiert nichts mehr.
    Habe es sowohl über Routing als auch über Tunneling probiert.

    Der Route hat die Adresse 1.1.0. Als Multicast Adresse ist eingestellt: 224.0.23.12.
    Der PC und der Router sind direkt miteinander verbunden, der Router hat eine feste IP Adresse.

    Backbone ist IP, Linie ist TP.


    Ich verstehe nicht warum die Programmiertaste nicht erkannt wird, meine Vermutung ist die Multicast Adresse(Firewalls sind deaktiviert zum Testen).

    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.

    Grüße

    #2
    Was hast denn du als PA für den Tunnel eingetragen?

    Gruß Florian

    Kommentar


      #3
      Hallo,

      1.1.250 ist als PA für den Tunnel eingestellt.

      Gruß

      Kommentar


        #4
        Hallo,

        danke für die Hilfe. Die Problematik hat sich erledigt. Lag an einer falschen Spannungsversorgung.

        Grüße

        Kommentar

        Lädt...
        X