Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Es gibt einen Neubauteil und einen Altbauteil. Der Erder ist im Altbau.
Wenn klar war, dass die komplette elektrische Anlage erneuert wird, hätte man den neuen Erder hier anlegen können/müssen.
Die Vorschrift zum Erder ist noch nicht soo alt. 1959 haben die EVUs das noch recht locker gesehen. Inzwischen haben die so viele Probleme mit schlechten Erdern, dass die da recht genau hinsehen...
Naja, der Neubau hat im Vergleich zum Altbau eine sehr kleine Grundfläche. Muss man dann einen neuen Erder errichten? Ich habe leider keinen Plan von sowas und muss mich auf die Leute verlassen...
Du könntest Alfred mal fragen, der kennt bestimmt ein paar Elis, als alter Si.
Alternativ.. Bei ebay Kleinanzeigen und my Hammer tummeln sich viele Berufsanfänger und Firmen, die nicht so viel zu tun haben und es wird da fast alles über den Preis gemacht...
Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
ich habe auch schön längere Diskussionen bezüglich der geänderten DIN 18014 mit VNB's, DKE und Bauherren geführt.
Die Meinung ist da eigentlich einheitlich.
Im Idealfall ist die Doku vollständig vorhanden.
In der Realität sieht das oft meist Kacke aus. Die Empfehlung ist dann dahingehend:
Ein Abnahmeprotokoll vgl. Fa. Dehn soweit noch möglich auszufüllen. Bei der Frage, ob der Erder der Norm entspricht ist die zu verneinen mit der Bemerkung, das keine vollständige Dokumentation vorhanden ist. Es sollte dem Bauherren die daraus resultierenden Gefahren aufgezählt werden und dass er trotzdem auf einen Stromzähler besteht. Er wird im Protokoll aufgefordert dies Nachzubessern. Das ganze muss der Bauherr unterschreiben und entbinden den Elektriker für diesen Teil der elektrischen Anlage von der Gewährleistung.
..Bei der Frage, ob der Erder der Norm entspricht ist die zu verneinen mit der Bemerkung, das keine vollständige Dokumentation vorhanden ist....
Es geht nicht allein um die Gefahren.... Es gibt mittlerweile Fälle, wo das EVU den Zähler verweigert, bis ein Nachweis nach DIN 18014:2014-03 geführt wurde...
Ja natürlich soweit ist das schon klar, dass wenn der VNB dies haben will es so auszuführen ist.
Aber aus der Brille des Elektroinstallateur sind die Gefahren eher gering. Wenn der Bauherr einen Nachrüstet ist mir das auch 1000 mal Lieber
wie die Diskussion über die Goldene Elektriker Lobby.
Erstmal muss man überlegen, was die daraus resultierenden Gefahren sind:
z.B.: unzulässige Schrittspannungen, Überspannungen, EMV Störungen, Zerstörung der Perimeterdämmung
Das Nachrüsten eines Erders ist immer von Vorteil, löst aber ggf. nicht alle der aufgezählten Probleme und genau da ist der Krux begraben.
Ein nachträgliches anbinden der Armierung ist ohne großen aufwand nicht mehr möglich, je nachdem wie das ganze verpfuscht wurde.
Also was soll einem letztendlich übrig bleiben.
Natürlich ich such ein Elektriker der übernimmt 30 Jahre die Haftung und die Probleme sind gelöst......
Nein natürlich nicht. Entweder damit leben oder Viel Geld für die eventuell mögliche Sanierung ausgeben.
Ganz WICHTIG!!!
Es kommt natürlich immer auf die Netzform an. Das kann man nicht Pauschal sagen.
Zuletzt geändert von larsrosen; 26.09.2017, 12:24.
Mmmh. Also der Keller ist ungedämmt und es ist ein Erder da. Wieso kann ich denn nicht messen, ob der erdet wie er soll? Da muss es doch Vorschriften zu geben, die man auch mit einem Altbau nachträglich erfüllen kann und die ein Elektriker entsprechend absegnen kann, ohne ein Haftungsrisiko einzugehen. Mir will das nicht in den Kopf.
Meine Kellerwände sind übrigens schön nass und in Kontakt mit dem Erdreich ;-) Um die Dämmung müssen wir uns also keine Sorgen machen.
Natürlich kann man messen, ob der Erder Erdfühlig ist.
Ich mache dies Grundsätzlich in solchen fällen. Jedoch sagt dies nichts darüber aus wie gut die Armierung des Neubaus mit eingebunden ist.
Nehmen wir mal an es liegt unter der Bodenplatte eine Perimeter Dämmung.
Der Altbau ist geerdet und es kommt zu einem Direkten Blitzeinschlag.
Jetzt sucht der Strom sich einen Weg durch das Haus. Ein teil des Stroms geht über den Erder und über
ein paar Kreuzungen und Verbindungen kommt ein teil des Stroms auf die Armierung. Es entsteht ein Potential unterschied
im Estrich und es kommt zu unzulässigen Schrittspannungen (Spannungstrichter). Des Weiteren wenn das Potential der Armierung
weiter angehoben wird, kann es zu einer Durchzündung zum Erdreich kommen. Zwischen Erdreich und Bodenplatte liegt (bzw. lag) Dämmung.
Am Tag des Einschlags merkt man nix, aber evtl Jahre Später.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.