Eher Windalarm mit aktiver Überwachung und kein zyklisches Senden des Windalarms.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
eine Gruppenadresse reagiert nicht
Einklappen
X
-
Nein, ich habe keine GA falsch verbunden, das hätte ich schon mehrmals überprüft. Der Stand ist also der vor dem Test mit dem Windalarm.
Außerdem fährt die Jal. auch mit einer neuen GA nicht, bzw. komischerweise eben nur genau 1x.
Windalarm GAs und sonstiges wurden natürlich auch wieder entfernt und gelöscht.
Ich denke aber schon das meine Anfrage etwas mit dem Thread zu tun hat, weil ich eben genau das Problem der Überschrift habe.
Eine GA, die auch im Gruppenmonitor richtig angezeigt wird (also anscheinend gesendet wird), aber nicht ausgeführt wird.
Meine Idee wäre jetzt noch das rebooten des Jal.Aktor, und eventuell das Entladen, wobei ich das noch nie gemacht habe.
Kommentar
-
Ein MDT Jal 0810.02 8fach.
Die Parameter sind die Stanardwerte, die auch auf allen anderen Kanälen funkt.
Habe nun aber wenigst mal eine Fehlermeldung:
"Das im Gerät geladene Applikationsprogramm stimmt nicht überein mit dem projektierten Applikationsprogram in der ETS5."
Wie kommt sowas zustande? Hab den Aktor jetzt mal Stromlos gemacht, brachte leider nichts.
Ich hatte früher mal ähnliche Probleme mit einem PM. Da fand ich den Fehler nicht wirklich, der Workaround damals war eine neue Adresse vergeben.
Kommentar
-
Hi,
Zitat von fuetzi Beitrag anzeigen"Das im Gerät geladene Applikationsprogramm stimmt nicht überein mit dem projektierten Applikationsprogram in der ETS5."
Zu Deinem Problem: In der ETS siehst Du nicht wirklich den Zustand des Gerätes. Den erfährst Du über "Geräteinfo - mit Gruppenadressen". So kannst Du überprüfen, ob das Gerät wirklich die Gruppenadresse dem KO zugeordnet hat.
Ansonsten würde ich meinen Vorrednern zustimmen: Du hast irgendwas mit der Parametrierung anders gemacht oder die Parameter/GA sind nicht vollständig übertragen worden. Dafür spricht auch die Fehlermeldung.
Gruß, Waldemar
Kommentar
-
Ich glaube den Fehler behoben zu haben.
An der Wetterstation war noch ein Schwellwert gesetzt, dieser war anscheinend noch mit einer GA verbunden.
Nach löschen des Schwelllwertes/Verknüpfungen dazu lässt sich der Aktor wieder beschreiben und auch der Kanal/Jal. funkt. wieder.
Das "kein Alarm" Zitat brachte mich darauf den Fehler dort zu suchen - Danke!
Bzgl Windalarm werd ich jetzt mal mehrmals das Handbuch dazu lesen ;-)
Aber noch eine kurze Frage zum "entladen":
Wenn ich entlade, setze ich den Aktor quasi alle GA Verknüpfungen zurück? Parameter bleiben?
- Likes 1
Kommentar
-
Hi,
Zitat von fuetzi Beitrag anzeigenNach löschen des Schwelllwertes/Verknüpfungen dazu lässt sich der Aktor wieder beschreiben und auch der Kanal/Jal. funkt. wieder.
Gruß, Waldemar
Kommentar
-
Hi,
Zitat von fuetzi Beitrag anzeigenWas ist dann der Unterschied zu "Gerät zurücksetzen"?
Gruß, Waldemar
Kommentar
Kommentar