Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

3 Funktionen mit einem Schalter

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    KNX/EIB 3 Funktionen mit einem Schalter

    Wie kann ich folgende Schaltvorgänge realisieren:

    MDT Glastaster soll mit einem Schalter:

    1x drücken Licht A = AN
    1x weiteres drücken Licht B = AN
    1x weiters drücken Licht A und B = AUS

    Ist das mit KNX-mitteln Logic etc möglich oder muss ich mich da
    mit smarthome.py bemühen, bzw. ist dieser Vorhaben überhaupt möglich?
    RaspberryPi B+ und Pi2, Enertex KNXnet/IP Interface u TULIP, XS1-FS20, QNap TS-212, OpenELEC, Asterisk TK

    #2
    Das geht nur mit zusätzlicher Logik

    Kommentar


      #3
      Der Glastaster Smart II kann das ohne Logik, der normale Glastaster nicht.

      Kommentar


        #4
        Ich habe den Glastaster II Smart mit Temp.
        Wie genau stelle ich die Taste ein um den oben beschriebenen Fall zu Parametisieren?
        RaspberryPi B+ und Pi2, Enertex KNXnet/IP Interface u TULIP, XS1-FS20, QNap TS-212, OpenELEC, Asterisk TK

        Kommentar


          #5
          Du legst eine Gruppenadresse an und 3 Szenen:
          Szene 1 schaltet A ein
          Szene 2 schaltet B ein
          Szene 3 schaltet A und B Aus

          Die Szenen und Funktion werden im Schaltaktor eingetragen.

          Die Tastereinstellung findest du auf S.53 im Handbuch, Werte/Szenen umschalten (bis 4 Werte).

          Kommentar


            #6
            Vielen Dank hjk, werde ich morgen mal testen.
            RaspberryPi B+ und Pi2, Enertex KNXnet/IP Interface u TULIP, XS1-FS20, QNap TS-212, OpenELEC, Asterisk TK