    KNX/EIB Heizungsaktor vor Kurzschluss schützen

    Hallo!

    ich habe folgende Situation:

    Gira Heizungsaktor vor ca. 3 Jahren eingebaut, leider ist ein Stellantrieb 230V defekt ( Kurzschluss ).
    Somit ist der Aktorkanal vom Gira Heizungsaktor 101800 auch hinüber.

    Wie vermeidet ihr das, Relais dazwischen? Schön finde ich die Lösung nicht ( Geräusche von den Relais )

    Andere Stellantriebe, die dies vermeiden?

    Gruss
    Tim
    Zuletzt geändert von tim2807; 06.11.2017, 13:19.

    #2
    Bist Du ganz sicher das dein Aktor kaputt ist? Normalerweise wird der Ausgang bei Kurzschluss dauerhaft abgeschaltet.

    Die Heizungsaktoren sind normalerweise gegen Kurschluss und Überspannung geschützt.

    Ich glaube deiner war noch ein älteres Modell.und nennt sich auch 101800

    Siehe mal in der Doku nach

    https://www.gira.com/data2/10183110.pdf

    Vergiss das mal mit dem Relais, was soll das auch z.B. bei PWM bringen? Deine Frau würde dich töten

    Kommentar


      #3
      Hi!
      Werde den Aktor nochmals testen.
      Ich meinte natürlich den 1018 00 , habe es oben korrigiert.

      Danke

      Kommentar


        #4
        Du könntest eine Feinsicherung einbauen.

        Gruß Florian

        Kommentar