Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Änderung der Solltemperatur

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Änderung der Solltemperatur

    Guten Abend,

    ich bin trotz langer Suche in diversen früheren Themen nicht fündig geworden.

    Ich benutze die Raumcontroller der Firma Jung für die Änderung der Raumtemperatur. Funktioniert problemlos über den Controller. Über die Tasten kann man mit der Funktion "Sollwertverschiebung" die Temperatur um 0,5 Grad erhöhen oder runter setzen.

    Aber und nun zu meiner Frage. Es funktioniert nur am Raumcontroller und nicht über meine Handy-App und ich verstehe nicht warum. Habe mal ein Bild vom Gruppenmonitor beigefügt. Die grau hinterlegten Einträge mit rotem Rahmen zeigen den Versuch der Temperatureinstellung über die App. Darunter das, was über den Bus kommt, wenn ich die Temperatur über den Raumcontroller einstelle. Daneben noch ein paar Einstellungen in der ETS beim Raumcontroller.

    Auffällig ist, dass bei einer Einstellung über die App nicht die Solltemperatur über den Bus kommt. Aber warum? Ich muss doch eine Temperaturveränderung über "Sollwertverschiebung" definieren, oder verstehe ich das falsch?
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 2 photos.

    #2
    Da mußt Du schon mal noch Paar infos rauslassen...
    (X1 sendet Solltemp bei Verschiebung, andere senden 1byte oder 1bit für Verschiebung)
    4/2/31 und 4/2/36 hast Du auch am gleichen KO?
    Und irgendwas hinkt, weil 4/2/37 als % zurückgegeben wird...

    Stell mal noch ein Bild rein mit den ganzen KO´s am Heizungsregler.

    Kommentar


      #3
      Ich habe nur den Heizungsaktor mit der Stellgröße Heizen des Raumcontrollers verknüpft. Sonst nichts.
      You do not have permission to view this gallery.
      This gallery has 1 photos.

      Kommentar


        #4
        Deine Visu sendet auf 4/2/36 eine Temperatur 2 byte und keine Sollwertverschiebung 1 byte.
        Abhilfe: Laß die Visu doch die Solltemperatur senden (4/2/31)

        Kommentar


          #5
          Hatte ich auch schon probiert. Geht auch soweit. Jedoch wird die Änderung der Temperatur nicht dauerhaft übernommen, sondern vom voreingestellten Wert der Betriebsart Comfort überschrieben

          Kommentar


            #6
            Ja, der Jung Regler ist schon komplex.
            Mach mal das 2. Nein raus

            Kommentar


              #7
              Ich werde es heute Abend probieren. Mich hat da das Wort "Basis" im Zusammenhang mit dem "Basis-Sollwert" noch abgehalten. Denn der bewirkt ja eine Verschiebung bei allen Betriebsarten und das ist nicht meine Absicht. Danke für den Hinweis!

              Kommentar


                #8
                Zur Info. Dann geht es auch nicht. Die Soll-Temperatur wird immer wieder von der Grundeinstellung der Betriebsart überschrieben (z.B. Comfort 23,0 Grad).

                Ich habe mit der Visu jetzt die Soll-Temperatur gesendet. Was sendet man denn normalerweise für eine Änderung der Soll-Temperatur bei einer Visu?

                Bei der Verstellung am Raumcontroller über die Tasten wird auf jeden Fall für eine Veränderung der Soll-Temperatur die Funktion "Sollwertverschiebung" angesprochen.

                Ansonsten muss ich mal bei JUNG anrufen. Kann doch nicht sein, dass man die Soll-Temperatur am Raumcontroller verändern kann und nicht über eine Visu.

                Kommentar

                Lädt...
                X