    EIBD Keine ACKs

    Hallo!
    Ich benutzte eibd um am KNX-Bus zu lauschen.
    Über den Busmonitor in ETS(über den Weinzierl BAOS 772) bekomme ich, wenn ich einen Taster betätige die Pakete korrekt inklusive ACK(=0xCC).
    Wenn ich das selbe signal auch über eibd abfange, bekomme ich das gültige Telegram gefolgt von 3 wiederholungen

    Telegram: Ctrl=0xbc, Src=1.1.3(1103), Dst=0/0/3(03), RC=0x05, DL=0x01, Data=0x00, Check=0x02
    Telegram: Ctrl=0x9c, Src=1.1.3(1103), Dst=0/0/3(03), RC=0x05, DL=0x01, Data=0x00, Check=0x22
    Telegram: Ctrl=0x9c, Src=1.1.3(1103), Dst=0/0/3(03), RC=0x05, DL=0x01, Data=0x00, Check=0x22
    Telegram: Ctrl=0x9c, Src=1.1.3(1103), Dst=0/0/3(03), RC=0x05, DL=0x01, Data=0x00, Check=0x22

    es unterscheidet sich also nur das Control-Byte wie folgt:
    10111100
    10011100

    das Bit an der dritten stelle sagt aus ob das paket Wiederholt gesendet wurde.

    Mir ist nun ein Rätsel wo diese Telegramme herkommen, sendet diese aus irgendeinen Grund EIBD selbst? ansonsten müsste doch auch der Busmonitor in ETS die Pakete lesen können?