    Heißt auf englisch electrikery:
    https://youtu.be/J1ho8di4ywQ

    Kommentar


      #17
      Naja, viele gelernte Elektriker kennen das Thema auch nicht oder können es nicht erklären. Normal tritt dieses Problem bei einem Elektriker auch gar nicht auf, weil er kein Fluke benutzt, sondern einen Duspol mit Grundlast.
      Die Adern in einer 5-adrigen Leitungen bilden gegeneinander jeweils einen Kondensator. Dieser kann einige zig nF haben und hängt von der Länge der Leitung ab. Wenn eine Ader mit 230V belegt ist, koppelt diese kapazitiv in die anderen Leitungen ein. Daher misst man mit einem hochohmigen Messgerät Spannungen von 80V oder mehr. Diese brechen bei geringster Last aber direkt ein und spielen keine Rolle.

      Kommentar


        #18
        Zitat von hjk Beitrag anzeigen
        Naja, viele gelernte Elektriker kennen das Thema auch nicht oder können es nicht erklären. Normal tritt dieses Problem bei einem Elektriker auch gar nicht auf, weil er kein Fluke benutzt, sondern einen Duspol mit Grundlast.
        Die Adern in einer 5-adrigen Leitungen bilden gegeneinander jeweils einen Kondensator. Dieser kann einige zig nF haben und hängt von der Länge der Leitung ab. Wenn eine Ader mit 230V belegt ist, koppelt diese kapazitiv in die anderen Leitungen ein. Daher misst man mit einem hochohmigen Messgerät Spannungen von 80V oder mehr. Diese brechen bei geringster Last aber direkt ein und spielen keine Rolle.
        Vielen dank für die Erklärung.
        Mir ging es dabei ja um die Gewissheit kein DALI Netzteil oder das Gateway zu beschädigen.Bin mit nicht sicher wie tolerant die Teile sind.

        Kommentar


          #19
          Normalerweise ist Dali (Ausnahmen bestätigen die Regel) vollgasfest. Die meisten Geräte beherrschen auch switchdim. Da wird mit 230V auf die Dali Klemmen geballert.

          Kommentar


            #20
            Bei mir sind es knapp 30V bei einem 7x1,5