statt nur W LED-Stripe nun RGB-W, jedoch nicht genügend Kabel

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • DerStandart
    antwortet
    Ich wünsche Dir viel Erfolg bei Deinem Vorhaben!

    Einen Kommentar schreiben:


  • DaAnda
    antwortet
    Zitat von DerStandart Beitrag anzeigen
    Du schreibst doch in #12, dass Du Laie bist? Warum willst Du die Stripes dann selbst anschließen?
    weil bisher jeder Handwerker Pfusch gebaut hat (wie man ja auch hier sieht), aber dafür massig Kohle verlangt und ich das ganze mittlerweile satt habe. Zudem hat nie ein Handwerker Zeit - der Elektriker hat mich auch schon mehrmals versetzt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • DerStandart
    antwortet
    Du schreibst doch in #12, dass Du Laie bist? Warum willst Du die Stripes dann selbst anschließen?

    Kleiner Tipp: Such Dir einen Elektriker, der sich damit auskennt und weiß, was er tut.

    Einen Kommentar schreiben:


  • DaAnda
    antwortet
    Zitat von evolution Beitrag anzeigen
    Bei 3en vielleicht, aber bei dem gemeinsamen Rückleiter eben nicht. Deinem Eli mag ich aber nun nicht mehr weiter reinreden... der macht das schon...
    Nunja, die Stripes usw hätte ich jetzt schon selbst angeschlossen, insbesondere nachdem mein Elektriker ja scheinbar nicht so der Bringer ist

    Einen Kommentar schreiben:


  • evolution
    antwortet
    Zitat von DerStandart Beitrag anzeigen
    Wenn der Elektriker aber doch gar nicht wusste, was für LED-Leuchtmittel verwendet werden, wie kommt er dann drauf 1,5mm² einzuziehen?
    Wenn ich das alles richtig verstanden habe, dann muss er sich wohl gedacht haben: "dann ziehe ich eben ein 12adriges NYM ein...passt schon..."

    Einen Kommentar schreiben:


  • DaAnda
    antwortet
    Es gehen 7er, 10er oder 12er Zuleitungen in die jeweiligen Räume und von dort wurde dann die Unterverteilung zu den Steckdosen und Lampen vorgenommen. Sprich, in der Regel 1 Leerrohr je Raum in eine "Verteiler"-UP-Dose und von dort dann die jeweiligen Dosen angefahren und die Leuchten abgezweigt. Und reguläre Zuleitungen sind doch 1,5mm², oder nicht? Nur Kraft ist doch in der Regel 5x2,5mm². Bin hier jedoch auch eher Laie wie man merkt - will nur den KNX-Bus selbst machen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • evolution
    antwortet
    Zitat von DaAnda Beitrag anzeigen
    je 1,5mm² Ader wären es ja nur ~4A bei 24V
    Bei 3en vielleicht, aber bei dem gemeinsamen Rückleiter eben nicht. Deinem Eli mag ich aber nun nicht mehr weiter reinreden... der macht das schon...

    Einen Kommentar schreiben:


  • DerStandart
    antwortet
    Wenn der Elektriker aber doch gar nicht wusste, was für LED-Leuchtmittel verwendet werden, wie kommt er dann drauf 1,5mm² einzuziehen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • DaAnda
    antwortet
    je 1,5mm² Ader wären es ja nur ~4A bei 24V, oder wo genau liegen hier die bedenken? Welche LED-Stripes wo hinkommen stand damals noch nicht fest. Ich habe dem Elektriker nur gesagt wo LED hin soll und wo reguläre 230V Lampen sind. Die Dimension der LED-Stripes war damals noch nicht festgelegt und hat auch niemand danach gefragt. Wenn die 300W zu viel für die 1,5mm² Leitung sind muss ich eben einen anderen Stripe suchen oder doch auf RGB verzichten.

    Einen Kommentar schreiben:


  • evolution
    antwortet
    Zitat von DaAnda Beitrag anzeigen
    Der angedachte LED Stripe hat 24W/m, also 320W je Lichtring
    Wer hat denn das geplant? 1,5mm² mit über 13A (bei 24V) belasten... da würde ich mir dringend Gedanken über das Einziehen neuer Leitungen machen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • DaAnda
    antwortet
    hättet ihr Empfehlungen für DALI Treiber mit Netzteil? Der angedachte LED Stripe hat 24W/m, also 320W je Lichtring

    Einen Kommentar schreiben:


  • DaAnda
    antwortet
    ach herrje. Vielen Dank für die schnellen Antworten. Das mit 230V/24V in einer Zuleitung zum Raum kann ich jetzt wohl nicht mehr ändern. Bzw theoretisch schon da ich Leerrohre habe, aber ich vermute auch mal dass ich im selben Leerrohr dann nicht eine 230V und eine 24V Leitung haben dürfte, oder? Da muss ich gleich mal mit meinem Elektriker sprechen. Eigentlich wollte ich jetzt nur noch weisseln, den KNX-Bus ans Laufen bringen und einziehen

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Hi,

    wenn 24V bei den Stripes ankommen und Du noch irgendwie KNX da hin bekommst, dann könntest Du ja den MDT LED Aktor nutzen. Aber irgendwie hört sich Deine Beschreibung so an, als ob in den mehradrigen NYM-Kabeln (7, 10, 12-adrig) 24V und 230V laufen. Das ist nicht zulässig, soviel ich weiß. Ich würde so was zumindest nicht machen.

    Deswegen komme ich drauf:
    Zitat von DaAnda Beitrag anzeigen
    Wenn ich noch eine Schaltbare Steckdose opfere, dann könnte ich auch 5x1,5mm² zu den Stripes bekommen
    Mit 230V zusammen ist wohl nur DALI zulässig, und dann bei den Stripes einen Treiber mit Netzteil verwenden. Wobei dann (bei 13m) die Leistung auch passen muss.

    Bei 16 dimmbaren LED-Kanälen kann man DALI schon nutzen, ich würde aber eher versuchen, da KNX hin zu bekommen und mir einen weiteren Bus sparen.

    Gruß, Waldemar
    Zuletzt geändert von mumpf; 13.12.2017, 12:59. Grund: P.S.: Andere waren schneller und sind wohl auch kompetenter als ich...

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    die Frage nach Dali stellt sich gar nicht! Um es korrekt auszuführen wirst du um DALI und dezentral gar nicht mehr herum kommen, wie Micha es bereits beschreibt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • evolution
    antwortet
    Falls Du mit dem Gedanken spielst, 230V und SELV in einer Leitung führen zu wollen, so sei Dir gesagt, dass dies nicht erlaubst ist!

    Edit: Micha war schneller...

    Einen Kommentar schreiben: