    Hallo zusammen,

    nach einigem Lesen hier im Forum habe ich mich an den Testaufbau gewagt. Die Verkabelung steht, jetzt wollte ich mich an die Inbetriebnahme machen, aber der IP Router möchte nicht wie ich

    Ich habe den IP Router über meinen Unitymedia Router (IP 192.168.0.1) mit dem Rechner verbunden und die Schnittstelle in der ETS eingerichtet, was auch funktioniert hat.

    Danach habe ich den IP Router programmiert auf manuelle IP 192.168.1.181 und PA 1.1.0.

    Das Ganze wird auf dem Router Display angezeigt.

    Wenn ich nun aber versuche mit diesen Daten eine neue Schnittstelle in der ETS einzurichten bekomme ich keine Verbindung.

    An was kann das liegen?

    Falls ihr noch Infos braucht einfach melden.
    Ich stehe noch ganz am Anfang meiner KNX Karriere also seid bitte nicht so hart

    viele grüsse
    hennes

    #2
    Falscher Ip-Kreis ? 192.168.0.x ist dein Netz und der Enertex 192.168.1.x

    Kommentar


      #3
      Hab ich mir auch schon überlegt, nur wie kann ich die IP ändern?

      Ich bekomme ja keine Verbindung, da war ich wohl zu schnell

      Kommentar


        #4
        Wenn Du dem Enertex eine IP aus dem Netz 192.168.1.0/24 gegeben hast, dann weise Deinem PC auch eine IP aus diesem Netz manuell zu. Dann solltest Du wieder Zugriff haben.

        Kommentar


          #5
          Das wars, danke für die Hilfe! Fast schon ein bisschen peinlich

          Habe die IP der Connect Box geändert.

          Die Host PA 1.1.0 (entspricht meiner zugeordneten PA für den Router im Projekt)
          Die PA 15.15.11

          Müssen beide gleich sein? Oder ist die Einstellung so ok?

          Kommentar


            #6
            Eher 1.1.x

            Viel Erfolg Florian