    Hallo zusammen,
    ich habe eben meinen KNX-Testaufbau in Betrieb genommen und allen KNX-Geräten eine physikalische Adresse verpasst. Lief bisher alles ohne Probleme.
    Jedoch bekomme ich es nicht hin, meinem ABB UD/S 4.210.2 Dimmaktor eine physikalische Adresse zu verpassen.
    Ich versuche die Adresse zu programmieren, dann werde ich von der ETS aufgefordert, am Gerät die Programmiertaste zu drücken. Das mache ich auch, aber es tut sich nichts. Noch nicht einmal die rote Lampe am Dimmaktor geht an.

    Der Dimmaktor ist hinter der Spannungsversorgung das erste Gerät im Bus, danach kommen die anderen Geräte. Also kann es eigentlich nicht am Kabel liegen...

    Hat einer ne Idee? Mache ich irgendetwas falsch? Hat das was mit diesem Powertool zu tun?

    Viele Grüße
    slecram
    Zuletzt geändert von slecram; 04.01.2018, 18:30.

    #2
    Ich sehe nur zwei Möglichkeiten: Entweder ist der UD/S im Eimer oder rote und schwarze Klemmenhälfte sind dort vertauscht. Alle anderen Möglichkeiten sind homöopathischer Natur.

    Kommentar


      #3
      Zitat von rosebud Beitrag anzeigen
      Ich sehe nur zwei Möglichkeiten: Entweder ist der UD/S im Eimer oder rote und schwarze Klemmenhälfte sind dort vertauscht. Alle anderen Möglichkeiten sind homöopathischer Natur.
      Also richtig angeschlossen ist er. Rot auf +, schwarz auf -.
      Alle Geräte hinter dieser Klemme liesen sich ohne Probleme programmieren.

      Kommentar


        #4
        Hilfsspannung angeschlossen?
        Siehe Handbuch:
        Angehängte Dateien
        Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

        Kommentar


          #5
          Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
          Hilfsspannung angeschlossen?
          Siehe Handbuch:
          Die Hilfsspannung war angeschlossen, aber in der Klemme nicht richtig verbunden. Jetzt gehts. Sachen gibt's....