Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Dunstabzugshaube mit Fensterkontakt verknüpfen sowie Fensterstatus über X1

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Ja die Weibel Mauerkästen wären da als kombiniertes System zuluft Abluft zu empfehlen. Aber wenn man da nicht mehr an dei Wand will. Beim Kochen immer zwangsweise das Fenster aufmachen halte ich auch für sehr unsmart.
    ----------------------------------------------------------------------------------
    "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
    Albert Einstein

    Kommentar


      #17
      Ich kenne das von relativ vielen Leuten, dass die das so machen. Aber auch nun egal, da ich keine bauliche Veränderung vornehmen kann, muss es der Kontakt sein. Sofern hierfür noch jemand einen guten Lösungsansatz hat, der noch nicht genannt wurde.......

      Kommentar


        #18
        Ich kann dir nur den Tipp gegeben, besprich die Umsetzung mit dem Bez.Schornsteinfeger. Sag explizit, dass die KNX-Lösung keine DIBt-Zulassung hat. Und lass Dir die Abnahme der Umsetzung schriftlich bestätigen.

        Kommentar


          #19
          Das mache ich bei seinem nächsten Besuch.

          Kommentar


            #20
            Hi,

            ich würde alle "Fenster offen" GA der beteiligten Fenster auf ein ODER legen und damit den Schaltaktor für die Dunstabzugshaube sperren und den Aktor so parametrieren, dass sperren = AUS ist. Dann bekommst Du die Haube nicht mehr mit geschlossenem Fenster an. Ich würde noch einen Temperatursensor beim Kachelofen anbringen, damit Du weißt, wann der an ist. Dann müsste man das Fenster nur öffnen, wenn der Ofen an ist.

            Gruß, Waldemar
            OpenKNX www.openknx.de

            Kommentar


              #21
              Wie lege ich die auf ein "oder"? Sorry, die Anfängerfrage.......

              Kommentar


                #22
                Naja, ich weiß nicht, welche Hardware Du hast und kenne das X1 nicht, aber heutzutage haben KNX-Geräte häufig noch irgendwelche Logikfunktionen über. Bei mir sind es die MDT-Glastaster, meine Klimaanlagensteuerung und Tasterschnittstellen. Ich hätte im X1 Logikfunktionen vermutet...

                Gruß, Waldemar
                OpenKNX www.openknx.de

                Kommentar


                  #23
                  Sorry, hatte dich missverstanden. Ok, danke

                  Kommentar

                  Lädt...
                  X