    Guten Tag, also ich mache KNX seit 2 Jahre für meinem Haus aber heute habe ich ein Problem.

    Wir haben ein MDT Analog input (http://www.mdt.de/EN_Analog_IO.html) der schickt ein 0-100% Wert zu GA 7/2/198

    Der Wert ist Typ 5.0001 in ETS und ich sehe richtige Werte in ETS Monitor (z.B.70%)

    In Gira HS ist diese GA als 0-100% 8bits eingestellt

    Aber dort in HS sieht man immer nur 0%

    Die andere GA für Drahtfehler ist 0/1 und diese sehe ich gut

    Andere GA die mit ETS Dateityp 5.0001 sind sind auch mit gleiche 0-100% 8bits in HS eingestellt und funktionnieren ohne Problem.

    Ich muss etwas wirklich Dummes gemacht, aber was kann es sein?

    #2
    Der Analoginput sendet zyklisch?
    Der Analoginput sendet überhaupt?
    Das siehst Du im Gruppenmonitor

    Der Analoginput sendet selten, aber der Homeserver soll bei Neustart lesen, liest aber nicht?
    Leseflag am Analoginput setzen

    Wie immer: Fotos wären hilfreich...

    Kommentar


      #3
      Du hast nicht versehentlich den Maximalwert aur 0 gestellt?
      temp.jpg
      Angehängte Dateien

      Kommentar


        #4
        Herzlichen Dank, dass sie haben Zeit genommen heute Sonntag um meine Frage zu beantworten! Es ist jetzt gut, ich hate lediglich im ETS die Zyklich programmierung vergessen. Dumm.