Die AKS Aktoren können max. 16A bei 24V DC.
24V CV LEDs haben keinen erhöhten Einschaltstrom. Man braucht da nichts zu berücksichtigen.
Bei 230V LEDs kann der Einschaltstrom locker Faktor 20 höher sein oder auch mehr.
1A bei einer 3W LED sind keine Seltenheit. Jede LED ist wie ein EVG zu betrachen, also 7uF kapazitive Last. Ob die LED 3 oder 10W hat spielt kaum eine Rolle.
Gruß
hjk
24V CV LEDs haben keinen erhöhten Einschaltstrom. Man braucht da nichts zu berücksichtigen.
Bei 230V LEDs kann der Einschaltstrom locker Faktor 20 höher sein oder auch mehr.
1A bei einer 3W LED sind keine Seltenheit. Jede LED ist wie ein EVG zu betrachen, also 7uF kapazitive Last. Ob die LED 3 oder 10W hat spielt kaum eine Rolle.
Gruß
hjk