24V Spots schalten

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • evolution
    antwortet
    Die Frage ist durchaus berechtigt, da sich das Schaltvermögen von Relais hinsichtlich 230VAC und 24VDC stark unterscheiden können. Aus dem Stegreif ist mir auch nicht bekannt, ob das Schaltvermögen bei den AKS für DC angegeben ist - ich meine nein. Um Gewissheit zu bekommen bleibt somit nur der Weg das beim Support anzufragen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Du darfst auch weniger schalten ;-) In einem solchen Fall würdest du vielleicht auch das Netzteil schalten.

    Gruß
    Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • Andreas1
    antwortet
    Du kannst damit bis zu 230VAC, bis zu 16A und eine C-Last von bis zu 140uF schalten.
    Niemand verbietet dir mit dem Schaltaktor weniger als 3680W zu schalten.

    Einen Kommentar schreiben:


  • blaum
    antwortet
    Frage kam auf, weil zB bei den MDT AKS Schaltaktoren dran steht: 8TE REG, 230VAC, 16A, C-Last 140µF

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Wenn du nur schalten willst, ist ein Schaltaktor ok.

    Einen Kommentar schreiben:


  • blaum
    hat ein Thema erstellt 24V Spots schalten.

    24V Spots schalten

    Hallo.

    Ein- und ausschalten von 24V Spots mit zentraler Spannungsversorgung.
    Wird zum Schalten ein gewöhnlicher Schaltaktor verwendet (zB MDT AKS) oder wird dafür auch ein PWM-Dimmer benötigt (zB MDT AKD-0424R.02)?

    Danke!