  • hwinkel
    antwortet
    Zitat von hjk Beitrag anzeigen
    Die AKS Aktoren können max. 16A bei 24V DC.
    24V CV LEDs haben keinen erhöhten Einschaltstrom. Man braucht da nichts zu berücksichtigen.
    Bei 230V LEDs kann der Einschaltstrom locker Faktor 20 höher sein oder auch mehr.
    1A bei einer 3W LED sind keine Seltenheit. Jede LED ist wie ein EVG zu betrachen, also 7uF kapazitive Last. Ob die LED 3 oder 10W hat spielt kaum eine Rolle.

    Gruß
    hjk
    Vielen Dank für die Infos zur Gleichstrom Schaltkapazität. Ich würde hier gern eine 36V 450W Last (IR Heizung) an einem 500W Schaltnetzteil DC Schalten. Löschen da die Lichtbögen noch ordentlich? Vielen Dank. Das Schaltnetzteil bei einer 2 Punkt Regelung immer mit zu schalten ist sicher kein Spass für alle Beteiligten...

    Einen Kommentar schreiben:


  • hwinkel
    antwortet
    Zitat von hjk Beitrag anzeigen
    AMI/AMS können nur Wechselstrom messen.
    ist die Spannung dabei relevant, oder kann der Aktor auch den Strom einer 36V Wechselspannung messen? Es geht dabei um die Frage, schalte ich ich eine 36V Niederspannungs IR Heizung mit 450W auf mit einem AMI oder AMS auf der Sekundärseite des Trafos. Die Einschaltströme eines 500VA Trafos sind ja auch kein Spass und ein AMS würde diese Induktive Last sicher auch nicht korrekt messen?

    Vielen Dank.



    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    AMI/AMS können nur Wechselstrom messen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • evolution
    antwortet
    Zitat von Julian0o Beitrag anzeigen
    Kann man auf einem AKS Aktor 230V und 24V mischen
    Da die 24VDC bestimmt für Beleuchtungszwecke hergenommen werden, muss man von SELV ausgehen. Aus diesem Grund lautet die Antwort "nein".

    Einen Kommentar schreiben:


  • Julian0o
    antwortet
    Danke hjk

    Eine Frage dazu noch. Kann man auf einem AKS Aktor 230V und 24V mischen? Grundsätzlich sehe ich kein Problem darin, würde nur gerne sicher gehen.
    Achja, und wie sieht es mit dem AMI/AMS Aktoren aus?


    MfG
    Julian

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Die AKS Aktoren können max. 16A bei 24V DC.
    24V CV LEDs haben keinen erhöhten Einschaltstrom. Man braucht da nichts zu berücksichtigen.
    Bei 230V LEDs kann der Einschaltstrom locker Faktor 20 höher sein oder auch mehr.
    1A bei einer 3W LED sind keine Seltenheit. Jede LED ist wie ein EVG zu betrachen, also 7uF kapazitive Last. Ob die LED 3 oder 10W hat spielt kaum eine Rolle.

    Gruß
    hjk

    Einen Kommentar schreiben:


  • blacksavior
    antwortet
    Hallo blaum ,
    nur da es hier noch niemand erwähnt hat: Mische bei Schaltaktoren bitte nicht 24V und 230V. Die Sicherheitsabstände im Inneren reichen bei vielen Herstellern nicht.

    Ich nutze einen separates MDT AKS 2016 für Spannungen <= 24V. Meist Voltus Spots in 6er Gruppen.

    Aber das zu DC nichts im Datenblatt steht... hab nur auf die 16A geachtet... interessant ... bin auf die Recherche von Voltus gespannt.

    Gruß Oliver

    Einen Kommentar schreiben:


  • swb
    antwortet
    Also bei mir wir wurde das von Voltus so geplant, dass die 24V Leuchten normal über den Yönnet Universalaktor geschaltet werden.
    Netzteil läuft immer durch und das soll es auch wurde mir erzählt, da oft an und aus schalten nicht so gesund wäre für das Netzteil.


    Gruß
    stefan
    Zuletzt geändert von swb; 17.02.2018, 18:37.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Zitat von devtux Beitrag anzeigen
    Wie würde das denn ohne LED Controller aussehen, wenn ich die 24V nur Ein/Aus schalte mit dem Schaltaktor. Läuft das externe Netzteil dann immer durch?
    Ja, wenn du das Netzteil nicht 230V seitig abschaltest, dann läuft es immer durch.

    Einen Kommentar schreiben:


  • devtux
    antwortet
    Eine Frage zur externen Stromversorgung, der MDT LED Controller hat ja ein Relais zum Ausschalten des externen Netzteils für die 24V Spannungsversorgung.
    Wie würde das denn ohne LED Controller aussehen, wenn ich die 24V nur Ein/Aus schalte mit dem Schaltaktor. Läuft das externe Netzteil dann immer durch?

    Einen Kommentar schreiben:


  • evolution
    antwortet
    Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
    Die sagen aber auch nur "Ohmsche Last" bei Gleichstrom, was eine LED definitiv nicht ist.
    Und man kann aus den Werten im Datenblatt leider keine Rückschlüsse auf die kapazitiven Lasten ziehen. Höchstens kann man mit der Faustformel Faktor 1/10 die maximalen Ströme für LEDs annehmen/schätzen. Auch sind die von ABB eingesetzten Relais komplett andere, als die die MDT verwendet; aus diesem Grunde kann es auch zu komplett unterschiedlichen Bemessungen führen. Es bleibt im Endeffekt nur beim Hersteller direkt bezugnehmend auf den Typ das kapazitive DC-Schaltvermögen anzufragen und zu hoffen, dass man hierzu eine Aussage bekommt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • smai
    antwortet
    BadSmiley auf dein Edit wollte ich dich auch eben hinweisen.
    Grundsätzlich kann man aber sagen, dass die Schaltleistung in dem Datenblatt für 24VDC und 230VAC fast gleich ist. Auch bei 230VAC gilt sie ja für ohmsche Lasten.

    Voltus neben dem Einschaltstrom wären auch die kapazitiven Werte eurer Spots und Strips interessant.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Edit: Oberhalb, weil man hinter einem Link nicht weiter schreiben kann! Die sagen aber auch nur "Ohmsche Last" bei Gleichstrom, was eine LED definitiv nicht ist.

    Hier steht es z.b.: http://www.knx-gebaeudesysteme.de/st...05101D0101.PDF auf Seite 5

    Einen Kommentar schreiben:


  • Voltus
    antwortet
    Gute Frage... Ich weiß es nicht. Werde mich aber schlau machen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • smai
    antwortet
    Wie sieht es eigentlich mit Einschaltströmen beim sekundärseitigen Schalten von 24VDC Spots und Strips aus? Diese müssten bei 24V ja fast 10 mal so gross sein wie bei 230V und da sind sie teilweise ja schon beträchtlich.
    Oder sind diese bei 24VDC Leuchtmitteln gar nicht so hoch wie bei 230V Retrofit, weil sie weniger Elektronik integriert haben?

    Einen Kommentar schreiben: