24V Spots schalten
Einklappen
X
-
Die Frage ist durchaus berechtigt, da sich das Schaltvermögen von Relais hinsichtlich 230VAC und 24VDC stark unterscheiden können. Aus dem Stegreif ist mir auch nicht bekannt, ob das Schaltvermögen bei den AKS für DC angegeben ist - ich meine nein. Um Gewissheit zu bekommen bleibt somit nur der Weg das beim Support anzufragen.
-
Du darfst auch weniger schalten ;-) In einem solchen Fall würdest du vielleicht auch das Netzteil schalten.
Gruß
Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
Du kannst damit bis zu 230VAC, bis zu 16A und eine C-Last von bis zu 140uF schalten.
Niemand verbietet dir mit dem Schaltaktor weniger als 3680W zu schalten.
Einen Kommentar schreiben:
-
Frage kam auf, weil zB bei den MDT AKS Schaltaktoren dran steht: 8TE REG, 230VAC, 16A, C-Last 140µF
Einen Kommentar schreiben:
-
24V Spots schalten
Hallo.
Ein- und ausschalten von 24V Spots mit zentraler Spannungsversorgung.
Wird zum Schalten ein gewöhnlicher Schaltaktor verwendet (zB MDT AKS) oder wird dafür auch ein PWM-Dimmer benötigt (zB MDT AKD-0424R.02)?
Danke!Stichworte: -