Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Geräte Applikation Updaten

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Das Archiv bei MDT sollte eigentlich alles beantworten.
    Auch ältere Produkte lassen sich nur mit den jeweilis passenden Applikationen verwenden.
    Gruß Bernhard

    Kommentar


      #17
      Die alten Applikationen sollten auch im ETS Katalog zu finden sein.

      Kommentar


        #18

        kann auch die Applikation nicht aktualisieren, obwohl neue Version in einem Raum hinzugefügt wurde und dann erst das andere Gerät mit der alten Applikation.
        Woran könnte dies noch liegen?

        image.png

        Kommentar


          #19
          Wenn wirklich beide Applikationen im Projekt (nicht nur im Katalog) sind und der Button trotzdem weiter ausgegraut ist, dann ist die neue Version nicht kompatibel für ein Update. Der Hersteller kann das festlegen, bzw. die ETS gibt es auch vor.

          Dann wirst Du für ein Update neu applizieren müssen. Ist mit geteiltem Fenster und geparktem alten Gerät aber machbar.
          Gruß Bernhard

          Kommentar


            #20
            was für eine Sch... da Gira wieder bietet. Unglaublich, scheint aber wahr zu sein.
            Wenn die sowas schon nicht freigeben, dann frage ich mich, warum dann in der Service App zum Updaten der FW keine Info diesbezüglich kommt.
            Gibt es eine Möglichkeit eine alte FW aufzuspielen? Wo finde ich die bei Gira für den Aktor 5030 00?

            Kommentar


              #21
              Zitat von SpeedyBlade Beitrag anzeigen
              Gibt es eine Möglichkeit eine alte FW aufzuspielen? Wo finde ich die bei Gira für den Aktor 5030 00?
              In der Service App aber nur mit der ETS Applikation V.2.5 sichtbar. Das Gerät muss aber die FW 2.0.22 haben.
              • Gerät mit "der" physikalischen Adresse V.2.5 in Betrieb nehmen
              • mit der ServiceApp nach Aktualisierungen suchen
              • Gerät auf die FW 1.0.28 downgraden
              • Gerät mit der ETS Applikation V. 2.2 wieder in Betrieb nehmen

              Kommentar


                #22
                Zitat von GGehlfeldt Beitrag anzeigen
                In der Service App aber nur mit der ETS Applikation V.2.5 sichtbar. Das Gerät muss aber die FW 2.0.22 haben.
                • Gerät mit "der" physikalischen Adresse V.2.5 in Betrieb nehmen
                • mit der ServiceApp nach Aktualisierungen suchen
                • Gerät auf die FW 1.0.28 downgraden
                • Gerät mit der ETS Applikation V. 2.2 wieder in Betrieb nehmen
                aber genau das ist das Problem, wo bekomme ich die alte FW?

                Kommentar


                  #23
                  Die bekommst du nur über die ServiceApp angeboten.
                  Screenshot 2024-11-10 183758.jpg

                  Kommentar


                    #24

                    ne eben nicht, bekomme leider nur diese Meldung und da ist nichts möglich
                    image.png

                    Kommentar


                      #25
                      Hast du unter den Bus Schnittstellen eine ausgewählt?

                      Kommentar


                        #26
                        jup hatte ich
                        nach zig-Versuchen hat es nun endlich funktioniert.
                        Alte FW wieder aufgespielt und nun läuft wieder alles...besten Dank

                        Kommentar

                        Lädt...
                        X