    Hallo,

    ich habe einen RGBW Controller von MDT und will diesen per Datentyp 251.600 steuern. Hierfür habe ich eine GA für senden und eine für Status Empfangen erstellt und die KO verknüpft. Den Wert wir vom Controller bei Änderung auf die GA gesendet, in meinen Beispiel 7C 40 00 21 00 0F. Wenn ich diesen Wert aber per ETS senden möchte ist es nicht möglich. Muss der Wert anders gesendet werden?

    Hintergrund ist dass ich den Controller mit meiner Visualisierung Steuern möchte. Ich bekomme zwar den aktuellen Status zwar angezeigt, kann den Controller aber nicht steuern.
    Meine Visu schickt einen Wert der folgend aussieht: 12 DB 04 70, kann es sein dass der Controller damit nichts anfangen kann?

    Grüße
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.

    #2
    Kann es gerade nicht ausprobieren, aber versuch es mal so einzugeben: $7C $40 $00 $21 $00 $0F

    Kommentar


      #3
      Daran hat es gelegen, danke