    Hallo Community,

    bin auf dem Gebiet recht frisch unterwegs und bezeichne mich selber als ein Anfänger/Einsteiger

    ich habe mir von MDT das SCN-DALI16.03 GW gekauft und den Glastaster 2 (BE-GT2), ebenfalls von MDT. Damit möchte ich Tunable White realisieren.

    1. GA Schalten Ein/Aus (DALI KO=39; Glastaster KO=0)
    2. GA Dimmen relativ (Farbtemperatur) (DALI KO=54 Glastaster KO=11)
    3. GA Status Dimmwert (Farbtemperatur) (DALI KO=58; Glastaster KO=13) und hier komme ich nicht weiter, da KO58 und KO13 unterschiedliche Längen haben,kann die GA mit den KOs nicht gebildet werden.

    wie löst man so eine Geschichte?
    und wie würde man einen RGBW Streifen mit dem DALI GW und den Glastaster steuern (hier sind die Objekgrößen ebenfalls unterschiedlich)

    Bitte bei der Umsetzung um Untersützung/Hilfe!


    #2
    Hallo,

    der MDT-Support hat weiter helfen können. Beim Glastaster lässt sich der Datentyppunkt für das Statusobjekt umstellen.
    Status in % = 1Byte
    Staus in Kelvin = 2 Byte

    Somit passt dann auch die Länge zum MDT Dali GW.