Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Gira Heizaktor mit Regler 2129 00 - zweistufige Heizung, einstufige Kühlung

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Gira Heizaktor mit Regler 2129 00 - zweistufige Heizung, einstufige Kühlung

    Hi,

    Nachdem auch Gira jetzt einen HA mit internem Regler hat und zusätzlich noch mit der Unterstützung von zweistufigen Heizsystemen wirbt, habe ich mir mal die Applikation angeschaut, im Hinblick auf meine Situation in den Bädern: FBH (WP) mit Kühlfunktion (Grundstufe, Heizen & Kühlen), Handtuchheizkörper (Zusatzstufe, nur Heizen).

    Leider habe ich keine Möglichkeit gefunden (oder auch nach zweimaligem Durchsehen übersehen), eine Zusatzstufe nur für's Heizen zu parametrieren. Die Auswahl enthält nur [H, K, H&K, G&Z-H, G&Z-K, G&Z-H&K], es fehlt mir also die Kombi aus "G&Z-H" und "K".

    Was übersehe ich?

    Danke,
    Marc

    #2
    So, was mir noch eingefallen ist: Grund- und Zusatzheizen und -kühlen auswählen, aber bei Kühlanforderung mit dem Sperrobjekt die Zusatzstufe sperren. Das sollte tun, oder?

    Kommentar


      #3
      Keiner?!

      Kommentar

      Lädt...
      X