    Hallo Zusammen,

    ein herzliches Hallo zusammen.

    Ein Bewegungsmelder ist bei uns dafür verantwortlich, dass das Licht bei Bewegung/Präsenz - für eine gewisse Zeit - eingeschaltet werden soll. Nach Ablauf dieser Zeit soll das Licht automatisch wieder sich ausschalten. Mittels dem Potentiometer für die Zeiteinstellung (direkt am TCC501S) lässt sich der Bewegungsmelder auf eine minimale Zeit von 1 Minute einstellen, in der das Licht anbleiben soll. Jedoch wünschen wir uns, dass das Licht nur 30 Sekunden anbleibt. Diese Zeitdauer kann in der KNX easytool-Programmierfläche eingestellt werden. Aber egal was wir dort als Funktion auswählen für den Bewegungsmelder ("Schalten", "Ein", "Zeitschalter", etc.), die im KNX easytool eingestellte Zeit wird ignoriert. Der Präsenzmelder bleibt so lange an, wie er bei sich am Potentiometer eingestellt ist.

    Kann uns wer sagen, wie wir es schaffen, dass die Zeitvorgabe vom Potentiometer ignoriert wird, und die Zeit verwendet wird, die wir in der KNX easytool-Oberfläche eingeben?

    Wir hoffen, dass wir uns gut genug ausgedrückt haben, da wir Anfänger auf diesem Gebiet sind.

    Viele Grüße & vielen Dank im Voraus für eure Mühe
    Zalone

    #2
    Für die Nachwelt: Haben es über die ETS geschafft, leider nicht über die KNX-Easy-Oberflache.... LG Zalone