    Hi!

    I´m tring to fix the following scenario:
    If I set up a a Jung 509x TSM push button with a Venetian blind function and choose toggle.
    Is it possible to turn on and off lights with a short press and recall a scene with a long press?
    I'd like to turn the spotlights on 100% but I want to be able to turn them on att maybe 30% if I get up at night.
    Or is there any easier way to cconfigure this?

    Kind regards
    Mikael

    #2
    Anyone?

    Kommentar


      #3
      Hello Mikael,

      it is really possible.

      The Button switch must be : 2-Channel-Operation

      First Switch on and off toggle
      Second 1byte valuator for Scenenumber

      Jens

      Kommentar


        #4
        Hello Jens!

        Where do I enter the scenenumber? And does it react to the long push?

        Kind regards
        Mikael

        Kommentar


          #5
          You write with the ETS the Scenenumber in the application.
          its react to the long push. The time between short and long push you can change