    Hallo zusammen,

    folgendes Problem treibt mich zur Zeit in den Wahnsinn!
    Ich habe bei uns im Haus 4x den genannten Dimm-Aktor verbaut und steuer damit die Einbauspots in verschiedenen Räumen. In 2 Räumen habe ich uns RGBW Spots gegönnt. Jeder Raum hat einen Aktor. Für das tägliche Licht verwende ich das HCL, welches über Taster oder PM geschaltet wird. Zusätzlich kann ich Farben aus dem HSV Farbkreis auswählen. Dafür wird mit dem Taster der PM gesperrt und eine 1 auf das HSV Schalten gesendet. Soweit so gut. Mein Problem ist, dass ich das HCL im Alltag bei den RGBW Spots nicht zuverlässig abschalten kann. Ich sende die Null auf das Objekt HCL starten und das Licht geht aus. Aber nach 1-2 Minuten geht es wieder an. Auch in dem Raum, in dem ich keinen PM verwende. Ich konnte bisher im Gruppenmonitor auch keine Kommunikation finden, die das auslösen könnte. Gestern habe ich in der Grundeinstellung des Aktors noch den Haken „HCL aktiv halten“ entfernt, hat aber nichts geändert.

    Hat jemand eine Vermutung, wo der Fehler sein könnte?

    Mit freundlichen Grüßen
    Daniel
    Zuletzt geändert von wranglerdp; 15.07.2018, 06:55.

    #2
    Sendest du die Uhrzeit an den Aktor? Ich hatte kürzlich ebenfalls Probleme mit HCL, welche durch die fehlende Zeit ausgelöst wurden.

    Kommentar


      #3
      Hi, die Uhrzeit bekommt der Aktor, nur das Datum sende ich nicht. Jetzt, wo du es sagst, sehe ich auch die Probleme mit dem Status, der nicht richtig angezeigt wird. Ich denke, er kommt mit dem Wechsel zwischen HCL und HSV durcheinander. Bei den Aktoren, die nur HCL machen läuft es wunderbar.

      Kommentar


        #4
        Schick mal noch das Datum, zumindest bei Steuerung nach Sonnenauf- und -untergang ist dieses sicher zwingend.

        Kommentar


          #5
          Benutze ich nicht, probiere ich aber mal aus.

          Kommentar


            #6
            So, habe jetzt nochmal alles mit HSV rausgeschmissen! Fehler gefunden. Ich hätte in den Parametern des Aktors under „RGBW Einstellungen“ auch „HCL starten“ eingestellt, somit hat er auch hier immer den HCL Zyklus mit gestartet. Habe hier nun feste HSV Werte eingestellt.

            Danke für die Tipps!

            Zuletzt geändert von wranglerdp; 16.07.2018, 22:51.

            Kommentar


              #7
              Ich korrigiere! Das Problem ist wieder da!
              Ich verstehe das nicht...

              Kommentar


                #8
                Das Datum schickst du inzwischen?

                Kommentar


                  #9
                  Ja, aber jeweils als einzelnes Objekt, nicht die Kombi aus Zeit und Datum. Sollte ja aber keinen Unterschied machen. Bin jetzt ein paar Tage mit der Ernte beschäftigt, danach mache ich mal ein paar Bilder von den Einstellungen und Verknüpfungen.