    Hallo beim lösen meines Problems mit dem Jalousienaktor , ist mir aufgefallen, dass es eine neuere Version der Datenbank gibt.
    Gibt es die Möglichkeit , dass man automatisch erfährt wenn es eine neue Datenbank gibt ? Tauscht man die Datenbank in der Regel übehaupt aus ? (ist ja ne Menge Arbeit Gruppenadressen wieder zuzuorden)
    Oder schafft man es die Daenbank ohne löschen des Gerätes neu zu aktivieren?
    Viele Grüße
    Jürgen

    #2
    Man kann die Applikation aktualisieren.
    Dazu die Neue vom Katalog ins Projekt ziehen (als neues Gerät) - egal wo hin die wird nachher wieder gelöscht. Dann das zu aktualisierende Gerät auswählen und in der rechten Seitenleiste unter "Information" -> "Applikationsprogramm" den "Aktualisieren" Button drücken. NICHT das Dropdown "Applikationsprogramm ändern" benutzen - da werden tatsächlich die GAs gelöscht.
    Dann das vorhin ins Projekt gezogene Gerät wieder entfernen.

    Kommentar


      #3
      Update Fetisch bei Gebäudeautomasierung muss nicht sein. Ich tausche Applikationen nur wenn es Fehler gibt oder eine Funktion dazu kommt. Aber nicht aus Spaß und Freude.
      Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

      Kommentar


        #4
        Er sagt doch dass er einen Fehler vermutet...

        Kommentar


          #5
          Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
          Aber nicht aus Spaß und Freude.
          Ist es auch nicht. Denn selbst beim "Aktualisieren"-Button fliegt nicht selten wider Erwarten die Parametrierung und GA-Zuordnungen weg... Teilweise bleibt nach Fehlermeldung sogar ein halbgares, zusätzliches Gerät in der ETS übrig.

          Kommentar


            #6
            Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
            Update Fetisch bei Gebäudeautomasierung muss nicht sein. Ich tausche Applikationen nur wenn es Fehler gibt oder eine Funktion dazu kommt. Aber nicht aus Spaß und Freude.
            Alte EDV Weisheit "Never touch a running system"
            Bin aber noch beim Testbrett und "noch" experimentierfreudig.
            Vielen Dank euch.

            Kommentar


              #7
              Da vermutet man dann doch eher ein PEBKAC
              Gruss
              GLT

              Kommentar


                #8
                Zitat von GLT Beitrag anzeigen
                Da vermutet man dann doch eher ein PEBKAC
                Sagt jemand der noch mit WIN7 arbeitet weil er sich nich an Win10 traut.
                Auf solche Kommentare kann man im Einsteiger Forum getrost verzichten.
                Aber wahrscheinlich wollten Sie ja nur mit einem neu gelernten Wort um sich werfen.
                Zuletzt geändert von Gluehbirne; 22.07.2018, 12:17.

                Kommentar


                  #9
                  Richtig - hier ist der Einsteigerbereich - und gerade deswegen wäre eher die Gefahr, dass Parametrierung/Verknüpfung noch nicht passt, denn eine fehlerhafte Produktdatenbank (auch wenn das der Fall sein kann).

                  Und wenn man schon hinsichtlich scheinbar unpassenden Kommentaren moniert - wer derlei Ansprüche stellt, sollte sie selber erfüllen (können), nicht wahr?

                  Nein - Datenbanken tauscht man nicht ohne trifftige Gründe aus u. man gibt sich keinem Updatewahn hin. Wenn es nötig ist, muss man halt.

                  Eine automatische Benachrichtigung ist zumindest derzeit nicht gegeben - vlt. wird das ja noch, wenngleich, aufgrund der vielzähligen Hersteller derzeit eher unwahrscheinlich.

                  Bevor man sich eine Aktualisierung/Austausch antut - gerade im produktiven Projekt - überprüft man 2x, ob man nicht selber den Fehler verursacht hat u. ob die aktualisierte Datenbank eine entsprechende Änderung tatsächlich aufweist. Sonst hat man viel Lärm u. Rauch für nichts.
                  Zuletzt geändert von GLT; 22.07.2018, 13:03. Grund: Tippselfehler
                  Gruss
                  GLT

                  Kommentar


                    #10
                    Funktioniert eh nicht zuverlässig das updaten ohne dass er alle Verknüpfungen der GA verliert, ist reine Glückssache wie ich letztens feststellen musste.

                    Kommentar


                      #11
                      Zitat von ewfwd Beitrag anzeigen
                      Funktioniert eh nicht zuverlässig das updaten ohne dass er alle Verknüpfungen der GA verliert, ist reine Glückssache wie ich letztens feststellen musste.
                      Richtig.

                      Was zuverlässig funktioniert ist, neues Gerät mit neuer Applikation hinzufügen und alle Parameter und Verknüpfungen manuell nachklicken, Originalgerät löschen und dessen physikalische Adresse ins neue Gerät übernehmen. Nervig und dumm, aber nur so ist 100% zuverlässig.

                      Kommentar


                        #12
                        die update Funktion der Applikation funktioniert super bei den MDT Heizungsaktoren. Bei den Glastastern leider nicht da vermutlich zu viele Änderungen. auch der Händische Übertrag leider schwirig da zu viele Parameter sich geändert haben

                        Kommentar


                          #13
                          Zitat von mxcxpx Beitrag anzeigen
                          auch der Händische Übertrag leider schwirig da zu viele Parameter sich geändert haben
                          Tja da die meisten Updates von Datenbanken eben genau das mitsich bringen, geänderte Parameter und Wirkungen von KO, ist eben ein problemloses Update nicht ungewöhnlich.

                          Ist ein Update ohne jedwede Änderung der Kommunikationsobjekte und Parameter verbunden, wäre es wahrscheinlich ein reiner Bugfix in der Software. Da bin ich aber derzeit doch sehr glücklich das nur wenige Hersteller das nutzen, weil offensichtlich die Geräte relativ fehlerfrei rauskommen. Geräte tausendfach ausrollen und dann wie in der IP-Welt fast üblich als Endkunde nur noch Beta-Zustand zu bekommen wäre für KNX wohl ein Super-Gau.
                          Dem Endkunden wohl nur schwer zu vermitteln, dem Eli ggf noch ein erträgliches aber auch nerviges Zubrot, da immer die Frage ist wer bezahlt da wieviel vom Aufwand.
                          ----------------------------------------------------------------------------------
                          "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
                          Albert Einstein

                          Kommentar


                            #14
                            *hüstel*MDT Led Controller*hüstel*

                            Kommentar


                              #15
                              *hüstel* MDT PM .02 *hüstel*

                              Kommentar