    Hallo liebe Community,

    ich versuche momentan mithilfe des ip Routers TH210 der Firma Hager auf den KNX zu kommen, um die Physikalischen Adressen und Applikationsprogramme auf die Geräte zu laden. Hier einfach beispielhaft ein Gira Tastsensor 3 System 55/E22 und ein zugehöriger Gira Busankoppler UP 570 00. Es muss noch dazugesagt werden, dass die momentane Spannungsversorgung des KNX Bus über das Netzteil einer Wago SPS mit 24V erfolgt. Laut Spezifikation sollte der KNX ja bis 21V noch laufen, der Testaufbau steht auch direkt hier auf dem Tisch, also keine langen Strecken.

    Nun zum Problem, der Download von phys. Adressen und Applikationsprogrammen erfolgt nicht, da das Betätigen der Programmiertaste nicht erkannt wird, es wird einfach weiterhin auf ein Betätigen gewartet. Die ip Adresse vom Router wird per DHCP automatisch vergeben und auch erkannt, ich kann ebenso eine physikalische Adressse vergeben. Hierzu lege ich ein neues Projekt an mit ip Backbone. Dann lege ich eine TP Hauptlinie 1.x.x an. Dort füge ich alle Geräte inklusive des ip Routers ein. Nun downloade ich die physikalische Adresse des Routers, welche auf 1.0.0 festgelegt ist. Unter aktuelle Schnittstelle im Bus Reiter wird dann die Schnittstelle angezeigt und als Tunneling Adresse lege ich 1.0.3 an, ein testen ergibt "ok". Standardmäßig ist die Tunneling Adresse nach einem Reset auf 15.15.0, allerdings meckert dann ETS5 dass dies außerhalb des Subnetzes liegt. Für downloads habe ich links unten in der Projektierung den automatisch erkannten Tunnel ausgewählt.

    Was mir ebenso aufgefallen ist, wenn ich dann versuche das Applikationsprogramm für den Router downzuloaden, schlägt dies aufgrund eines Timeouts fehl, da das Gerät nicht antwortet. (Wäre eigentlich irrelevant, da der Router hier nur als ip Interface gebraucht wird)

    Wo könnten fehler liegen? Die Verkabelung habe ich außerdem auch bereits überprüfen lassen..

    Vielen Dank für jegliche Anregungen.
    Zuletzt geändert von Alpaca; 26.07.2018, 10:15.

    #2
    Zitat von Alpaca Beitrag anzeigen
    Es muss noch dazugesagt werden, dass die momentane Spannungsversorgung des KNX Bus über das Netzteil einer Wago SPS mit 24V erfolgt
    Dann kannst Du lange versuchen, schau dir mal eine KNX-Spannungsversorgung genau an, da ist nämlich noch etwas mehr im Spiel.

    Nachtrag: Der Busankoppler UP570 00 passt auch nicht zu dem TS3.
    Zuletzt geändert von Michixx; 26.07.2018, 10:44.

    Kommentar


      #3
      Ok, vielen Dank. Netzteil ist eben noch auf dem Versandweg. Mir fällt eben auch ein, da die Buskabel nicht da waren, hab ich einfach andere Kabel hergenommen, das sollte in diesem Fall aber irrelevant sein nicht?

      Das mit dem Busankoppler und TS3 ist nicht schlimm, war eh nur testweise um zu schauen, ob irgendwas geht. Eigentlich soll später da ein MDT Glastaster 2 hin, der schickt dann Telegramme an ein Wago TP1 Modul. Wollte simulieren, wie die Telegramme an die SPS geschickt werden, allerdings hatte ich halt eben nicht mal geschafft die KNX Seite korrekt einzurichten.

      Ok, hab meine Erklärung gefunden: