    Hallo,
    ich habe einen IP-Router von MDT.
    Jetzt möchte ich gerne mein Tablet mit Knxpresso über diesen Router verbinden.
    In der Weboberfläche sind aber schon 4 Tunneladressen vergeben, wo nur die erste verwendet wird ( 15.15.255, 15.15.242, 15.15.243, 15.15.244 ).
    Das Tablet hat aber die Adresse 1.1.28.
    Dadurch das der Tunnel vom Router nicht angepasst wird sagt das Tablet auch immer das es keine Verbindung zum Bus hat.

    Wie kann ich die letzten 3 Adressen löschen oder das Tablet verbinden ohne dessen Adresse zu ändern?

    Vorher hatte ich ein IP-Interface bei dem sich das Tablet sofort verbunden hat und in der Weboberfläche stand dann die Tunneladresse 1.1.28.
    Das IP-Interface möchte ich aber gerne weg lassen, da der Router ja noch 3 Tunnel frei hat.

    #2
    Gerade noch getestet.
    Wenn der Router und das Interface angeschlossen sind geht das Tablet und mein Smartphone direkt über das Interface rein.
    Wenn das Interface abgeklemmt ist findet das Tablet keine Verbindung aber das Smartphone geht über den Router rein.
    Leider ändert der Router die Tunneladressen sofort ab wenn das Smartphone mit der 1.0.6 drin ist.
    Der Rest ändert sich dann auf 1.0.7, 1.0.8 und 1.0.9.

    Warum lässt der Router die letzten 3 Tunnel nicht offen?

    Kommentar


      #3
      Hallo FabianH

      bitte gehe mal wie folgt vor:

      1. IP-Interface abklemmen
      2. knXpresso beenden
      3. Lösche die Datei knXpresso_Com.xml auf deinem Tablet im Ordner _knxpresso.
      4. Starte knXpresso

      Gebe uns kurz Rückmeldung ob es funktioniert.

      Grüße, Tobias

      Kommentar


        #4
        Super.
        Es hat funktioniert.
        Vielen Dank

        Aber warum geht es beim Smartphone ohne das löschen und beim Tablet nur so?

        Kommentar


          #5
          Es ist so, das knXpresso beim erstmaligen Start nach KNX-Schnittstellen sucht. Wenn eine gefunden wurde, wird diese in der knXpresso_Com automatisch abgespeichert. Wenn die Schnittstelle beim nächsten Start von knXpresso nicht mehr erreichbar ist, kommt es zu diesem Fehlerbild. Unter Einstellungen in knXpresso siehst du auch mit welcher Schnittstelle knXpresso verbunden ist.

          Bei deinem Smartphone war es so, das sich knXpresso über den Router beim ersten Start verbunden hat und nicht über das IP-Interface.