    Gira HS dimmen zentraladressen

    Hallo,

    Beschäftige mich jetzt seit ein paar Tagen mit dem. GIRA Homeserver. Das schalten von normalen Lampen und so funktioniert, aber leider nicht das dimmen von Lampen. Lampen am Dimmer lassen sich über den QC Client einschalten, aber nicht dimmen. Habe jetzt überall was gelesen mit Zentraladressen für Rückmeldung, doch leider verstehe ich das nicht so wirklich. Was bewirkt das mit den Zentraladressen und wie und bei welchen Gruppenadresse muss ich diese anlegen?

    #2
    Hi. Du musst im Experten unter Kommunikationsobjekte auf die jeweilige Gruppenadresse einen Rechtsklick mit der Maus machen.


    z.B. auf Helligkeitswert => Rückmeldung Helligkeitswert. Da geht es aber nur um die Rückmeldungen!!!

    Kommentar


      #3
      Du musst im QC auch immer den Helligkeitswert angeben.

      Kommentar


        #4
        hi, danke für deine hilfe. ist es so richtig?
        You do not have permission to view this gallery.
        This gallery has 1 photos.

        Kommentar


          #5
          Der Status sagt dem Status den Status... ne das macht keinen Sinn.
          Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

          Kommentar


            #6
            So Leider nicht. Helligkeitswert => Zentraladresse (Status Rückmeldung Helligkeitswert.)

            Kommentar


              #7
              geht doch nicht, ist ein fehler
              You do not have permission to view this gallery.
              This gallery has 1 photos.

              Kommentar


                #8
                Antwort schon da post #5 und 6

                Kommentar


                  #9
                  stehe ein bisschen auf dem schlauch. meint ihr dimm relativ > zentral > status dimmwert?

                  Kommentar


                    #10
                    Relativ ist 4bit. Dimmwert 8bit. Das geht nicht! Du brauchst eine GA "Dimmwert Absolut" oder ähnliches und dann die Rückmeldung.
                    Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

                    Kommentar


                      #11
                      Könnte sein. Dimmen Relativ und Status Dimmwert. Bin mir nicht 100%tig sicher. Ist ein MDT Aktor oder? Bei Gira heißt das Helligkeitswert und Status Helligkeitswert...

                      Kommentar


                        #12
                        Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
                        Relativ ist 4bit. Dimmwert 8bit. Das geht nicht! Du brauchst eine GA "Dimmwert Absolut" oder ähnliches und dann die Rückmeldung.
                        A Okay. Warst schneller. Bin nicht so fit mit den mdt aktoren..

                        Kommentar


                          #13
                          Was bei mir auch mal das Problem war. Wenn ich die OPC von der ETS Importiert habe das die 8 bit nicht richtig zugewiesen war. Anstatt 0-100% war 0-255 drin

                          Kommentar


                            #14
                            so sieht es gerade aus, geht aber nicht
                            You do not have permission to view this gallery.
                            This gallery has 1 photos.

                            Kommentar


                              #15
                              Hast du im Quad Client auch die richtigen Gruppenadressen drin? auch in deinem Dummy vom Homeserver?

                              Kommentar