    Hi,

    ich möchte im Kinderzimmer eine Jalousie sperren, damit sie morgens noch auf geht. Wie bekomme ich es hin, dass ich diese über einen normalen Schalter sperre und wenn sie gesperrt ist, dass die Rote LED im Schalter als Bestätigung für die Sperre rot leuchtet?

    Aktor ist ein: MDT JAL-0810.02
    Schalter: MDT BE-TA55P6.01

    #2
    Hi
    im Aktor die Sperrfunktion freischalten. Eine Gruppenadresse anlegen (Jalo Sperren)
    mit der Taste (UM) der Tasters verbinden.
    Es gibt ein KO im Aktor Satus bei Sperre/Alarm
    dieses KO mit einer neuen Gruppenadresse auf die LED des Schalters

    Kommentar


      #3
      Hi, danke hat funktioniert. Hast du auch eine Idee für mein anderes Problem ?Ich lasse die Jalousie über ein 1 bit Objekt auf eine bestimmte Position fahren. Leider habe ich dafür kein Status Objekt, damit ich den Schalter den Umschaltwert geben kann.

      Kommentar


        #4
        Hi,

        Verbinde das 1 bit Objekt direkt mit dem Umschaltwert.

        Gruß Waldemar
        OpenKNX www.openknx.de

        Kommentar


          #5
          Also beide Objekte mit der selben Gruppenadresse verbinden?

          Kommentar


            #6
            Ja. Du sagst ja du brauchst ein 1 bit Objekt für die Umschaltung, und mit der Position hast du ja ein 1 bit Objekt.

            Gruß Waldemar
            OpenKNX www.openknx.de