    Hilfe zu Weinzierl IP 730

    Hallo,

    ich habe ein Problem das sich die Geräte auf Linie 2 nicht programieren lassen.

    Ich habe folgende Topologie:
    1 Hauptlinie(Backbone) mit 2 Geräten nämlich genau dem Weinzierl ip 730 und einer USB Schnittstelle dran (Medientyp TP)
    Linie 1 mit allen Schaltschrankgeräten sowie das EG (Medientyp TP)
    Linie 2 mit Obergeschoss und Dach (Medientyp TP)

    Mit der USB Schnittstelle funktioniert alles einwandfrei.

    Die Weinzierl IP Schnittstelle hat die phys Adresse 1.0.2 und liegt wie erwähnt auf der Hauptlinie. Als zweite phys Adresse (fürs tuneling ?) habe ich die 1.2.255 vergeben.
    Alle Geräte der Linie 1 lassen sich einwandfrei programieren. Alle Geräte der Linie 2 zeigen beim Programieren die Fehlermeldung "Das Gerät antwortet nicht in angemessener Zeit"

    Hat jemand eine Idee, bin es nämlich leid dauernd vom Keller ins OG zu rennen :-(

    Danke
    Pentti

    #2
    Die PA fürs Tunelling muss auch im Bereich 1.0.x liegen.

    Kommentar


      #3
      Hallo,

      Danke hat geklappt. War schon am verzweifeln.

      Danke