    LED (dimmbar) - Kabellänge bei zentraler Schaltung

    Moin moin,

    ich möchte im Treppenhaus gedimmte LEDs einsetzen. Es sind je Treppenaufgang 4 Lampen zu schalten, jede hat ca. 2.5m LED Stripe und werden für indirekte Beleuchtung verwendet. Jede Lampe ist separat mit Querschnitt 2x2x0.8 in den Technikraum verkabelt, kein Controller in der Lampe. Zum Einsatz soll ein zentraler MDT LED Controller im Schaltschrank kommen (AKD-0424R.02).

    Der LED Controller ist mit 4x4A Ausgängen ausgelegt. Damit käme ich bei 24V LED auf den Einsatz eines 18W/m (ca. 0,7/Amp je Meter) Stripes. Damit könnte man 2 Lampen (2x2,5m LED) auf einen Ausgang legen, korrekt? Wieviel Abfall ist bei der Zuleitung von ca. 12m zu rechnen?

    Gibt es einen alternativen LED Controller, der ggfs empfohene werden kann.

    VG René

    #2
    Kurz und bündig:


    Der Spannungsabfall ergibt sich aus Widerstand * Strom

    Der Widerstand errechnet sich wie folgt: Spezifischer Widerstand Kupfer*Länge / Leiter Querschnitt (0.8 ist der Durchmesser)

    0.0178 Ohm mm2/m * (2*12m) / 0.5mm2 = 0.85 Ohm

    U= R*I = 0.85 Ohm * 1.75A =1.5V --> Damit wirst du nicht glücklich werden

    Verlustleistung:

    P= U*I = 1.5V * 1.75A = 2.6W



    Die Werte bei Verwendung aller 4 Leiter des 2*2*0.8 kannst du nun selber ausrechnen :-)

    Gruess Markus



    Kommentar


      #3
      Abgesehen davon, dass imho die VDE keine Kabel < 1,5mm2 vorsieht, außer als reine Steuerleitung oder bis maximal 10m
      Gruß
      Florian

      Kommentar