Hallo!
Ich plane gerade die Position der Präsenz/Bewegungsmelder. Ich bin mir etwas unsicher, gerade bei den Räumen mit zwei Eingängen.
Ich habe mal einen Grundriss angehängt, die roten Punkte sollen die Melder sein. Das ist nicht ganz Maßstabsgetreu, aber der einzige Plan den ich von der Hütte habe
Und noch ein paar Gedanken von mir dazu:
Eingang/Flur im EG ist in der Mitte nochmal unterteilt, deshalb zwei Melder. Der untere müsste einen auch erfassen, wenn man die Treppe runter kommt.
Esszimmer/Wohnzimmer habe ich die Position so nah an der Wand gewählt, damit sich die Räume nicht gegenseitig beeinflussen.
Büro hab ich auch so gewählt, damit er nicht Flur und Küche mitüberwacht
Im OG habe ich den Flurmelder so positioniert, damit möglichst frühzeitig erkannt wird, wenn man die Treppe hochkommt. Gleichzeitig besteht trotz Treppe Sichtkontakt zur Schlafzimmertür.
Vielleicht habt ihr dazu noch ein paar Tipps.
MfG
Ich plane gerade die Position der Präsenz/Bewegungsmelder. Ich bin mir etwas unsicher, gerade bei den Räumen mit zwei Eingängen.
Ich habe mal einen Grundriss angehängt, die roten Punkte sollen die Melder sein. Das ist nicht ganz Maßstabsgetreu, aber der einzige Plan den ich von der Hütte habe

Und noch ein paar Gedanken von mir dazu:
Eingang/Flur im EG ist in der Mitte nochmal unterteilt, deshalb zwei Melder. Der untere müsste einen auch erfassen, wenn man die Treppe runter kommt.
Esszimmer/Wohnzimmer habe ich die Position so nah an der Wand gewählt, damit sich die Räume nicht gegenseitig beeinflussen.
Büro hab ich auch so gewählt, damit er nicht Flur und Küche mitüberwacht
Im OG habe ich den Flurmelder so positioniert, damit möglichst frühzeitig erkannt wird, wenn man die Treppe hochkommt. Gleichzeitig besteht trotz Treppe Sichtkontakt zur Schlafzimmertür.
Vielleicht habt ihr dazu noch ein paar Tipps.