    #31
    Zitat von evolution Beitrag anzeigen
    Dann nimm einen Wertewandler pro Heizkreis, der Dir den Stellwert von 1Byte auf 1bit wandelt. Den Schwellwert für die Umschaltung von 0 -> 1 kannst Du im Wertewandler einstellen.
    Sorry für die wahrscheinlich dumme Frage: "Wertewandler" ? Is das nen Logkbaustein aus nem Logikmodul?

    Kommentar


      #32
      Zitat von Nase81 Beitrag anzeigen
      Is das nen Logkbaustein aus nem Logikmodul?
      Es gibt nur wenige KNX-Geräte, die das als Logikblock mitbringen - die von Dir genannten leider nicht, womit Deine Frage mit "ja" zu beantworten ist. Wahrscheinlich preisgünstigte Variante ist das Logikmodul von MDT mit rd. €100 plus Steuer.
      Gruß
      Frank

      Soziologen sind nützlich, aber keiner will sie. Bei Informatikern und Administratoren ist es umgekehrt.

      Kommentar


        #33
        Habe so ein Gerät je Raum in betrieb (siehe Anfang des Beitrages):

        Zitat von intelligente Haustechnik Beitrag anzeigen
        Die F40 Tastsensoren haben die Möglichkeit, bei der Status-LED Vergleicher 1byte einzustellen
        Ich denke aber dass ich das gewandelte Objekt vom Taster nicht senden lassen kann.

        Kommentar


          #34
          Ne, den Vergleicher kriegst Du nicht aus den F40 raus, der wirkt direkt auf die LED.

          Kommentar