    Linienkoppler/Netzteil für UV in Gartenhaus

    Hallo zusammen,

    nachdem im Haus die beiden KNX Linien (EG+OG) gut funktionieren, geht es nun in den Außenbereich. Im Gartenhaus (50m Kabellänge von der HV) soll eine UV installiert werden, um beide Räume und den Außenbereich mit Strom zu versorgen. Zusätzlich soll ein 20fach Schaltaktor installiert werden, um Steckdosen/Licht im Gartenhaus sowie Beleuchtung etc. im Außenbereich zu schalten.
    Zur eigentlichen Frage: Es soll eine neue Außenlinie angelegt werden. Ein Linienkoppler, sowie Netzteil und Schaltaktor ist vorhanden. Der Schaltaktor kommt in die UV um dort direkt die Kabel aufzulegen. Wo ist es am Besten den LK und die SV zu platzieren? Auch in der UV oder in der HV?

    Viele Grüße
    Michael

    #2
    Hallo Michael,

    den LK auf jeden Fall in die HV, damit sich ein Kurzschluss auf der Strecke HV-UV nicht auf die Hauptlinie auswirkt.

    Gruß, Klaus

    Kommentar


      #3
      Hallo Klaus,

      danke für den Hinweis mit dem LK in der HV. Wäre es dann auch sinnvoll die SV auch in die HV zu legen?

      Kommentar


        #4
        Zitat von sunnymick Beitrag anzeigen
        danke für den Hinweis mit dem LK in der HV. Wäre es dann auch sinnvoll die SV auch in die HV zu legen?
        Ich halte das für sinnvoll.

        Kommentar


          #5
          Danke. Dann kommt beides in die HV.

          Viele Grüße
          Michael

          Kommentar