    Hallo,

    seit einiger Zeit ist bei einem MDT Schaltaktor ein Eingang invertiert, laut Status ist er an, aber eigentlich ist der aus und umgekehrt.

    Wie kann ich das zurücksetzen?

    #2
    Du hast ihn als Öffner parametriert. Einfach diesen Kanal wieder zum Schließer machen.