    Hallo liebe Gemeinde,
    ich habe ein Problem, bei dem ihr mir hoffentlich helfen könnt. Ich habe ein Hager Easy System und programmiere die Aktoren und Schalter mit dem TJA665 Easyserver / Tool. Nun sind alle Parameter in den Schaltern (zB 8014432) und in den Raumcontrollern gelöscht was ich mir nicht erklären kann. Ich habe gestern versucht einen Download zu machen, dass könnte daran gelegen haben. Ich habe dann versucht, eine txa Backup Datei einzuspielen, was leider nicht funktioniert. Die ganzen Verlinkungen und Bezeichnungen der Schalter tauchen auf der Weboberfläche des Easytools auf, aber es erscheint mir so, dass er die Parameter nicht in die Schalter einspielt. Hat jemand eine Idee, wie ich die Parametrierung wieder hinbekommen?

    Gruß,
    Daniel

    #2
    Hat sich erledigt. Der Download hat einige Zeit gedauert, aber am Ende hat es funktioniert.