Ankündigung

Einklappen

Serverwartung 21.2.



Am 21.2. im Laufe des späten Abends wird eine Serverwartung durchgeführt. Das Forum ist dadurch für gut zwei Stunden nicht erreichbar.
Es wird eine Wartungsseite geschaltet.

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

MDT AKH verliert Betriebsartvorwahl?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Zitat von android Beitrag anzeigen
    Den Parameter Betriebsart nach Busspannungswiederkehr auf Komfort einstellen und fertig. Handbuch S.27

    Eröffnet aber genau das im Thread beschriebe Problem und man ist sich nie ganz sicher, bin ich jetzt wirklich in Komfort. Einmalig muss ich da ja auf jeden Fall mal hinwechseln.
    Nein, wenn der Parameter so eingestellt ist, startet der Aktor immer mit Komfort.

    Kommentar


      #17
      Auch nach Programmierung des aktors?

      Kommentar


        #18
        Steht dann immer auf Komfort, auch nach Programmierung.

        Kommentar

        Lädt...
        X