    Hallo zusammen,
    ich habe mir eine ABB ZS/S1.1 Zählerschnittstelle zugelegt. An dieser Hängt ein B23 Energiezähler. In der ETS habe ich 2 der zu Verfügung stehenden Objekte jeweils einer Gruppenadresse zugewiesen (Zählerstand, Gesamt- Wirkleistung).
    Beide Werte möchte ich gern in meiner Visualisierung anzeigen. Für die Gesamtwirkleistung kein Problem, dass funktioniert einwandfrei.
    Der Zählerstand wird als 4-Byte- Wert gesendet und hat in meinem Fall den Wert 00 00 17 A2 | 8,477856E-42 (Busmonitor der ETS) - Siehe Bilder. Auf dem Display des Zählers werden 6 kWh angezeigt.
    Im HS Experten habe ich eine 4- Byte Objekt (EIS 9) angelegt - siehe Bilder. Dieses Objekt hab ich einem Dynamischen Textfeld (2 Nachkommastellen) zugewiesen, leider wird nichts angezeigt. Ich stehe jetzt etwas auf dem Schlauch und habe keine Idee, was nicht passt!??
    Kann mir jemand einen tipp geben??
    Gruß
    Martin
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 2 photos.

    #2
    Hast du mal 32bit EIS11 probiert ? (das sind nämlich auch 4byte).

    Kommentar


      #3
      Zitat von knx-bodensee Beitrag anzeigen
      Hast du mal 32bit EIS11 probiert ? (das sind nämlich auch 4byte).
      Hallo knx-bodensee, vielen Dank, daran scheint es gelegen zu haben!! Mit EIS11 funktioniert es