    KNX/EIB Rollladensteuerung

    Moin Moin.

    Folgendes Problem:

    Sobald der Strom nach einem Stromausfall wieder da ist , fahren alle Rollos die unten waren eigenmächtig nach oben.
    Bei den Rollladenaktoren von MDT ist bei den Punkten Verhalten bei Busspannungsausfall und wiederkehr jeweils " keine Aktion " hinterlegt.
    Kann sich da jemand einen Reim drauf machen?

    MfG
    Zuletzt geändert von HX 81; 03.02.2019, 20:33.

    #2
    Moin,
    Aktive "Alarm- und Sperrfunktion" wie Windalarm der bei Busspannungswiederkehr gesendet wird
    Zuletzt geändert von Schlaubi; 02.11.2018, 17:19.
    .... und Tschüs Thomas

    Kommentar


      #3
      Zitat von Schlaubi Beitrag anzeigen
      Moin,
      Aktive "Alarm- und Sperrfunktion" wie Windalarm
      Nein.Nichts aktiv.

      Kommentar


        #4
        Moin,

        das gleiche Verhalten hatte ich in einem Projekt mal mit einem MDT UP-Aktor. Habe den Aktor gegen eine neuere Revision getauscht, danach war dann alles o.k..

        vg,
        Mucki

        Kommentar


          #5
          Ha.Ich habe den Fehler gefunden.
          Die Logik muss anscheinend dafür sorgen.
          Ich habe etwas zusammen gebastelt das alle Rollos, abhängig von Schlossstellung und Abwesenheitstaster, hoch und runter fährt.
          Sobald ich das Logikmodul vom Bus trenne und dann einen Stromausfall simuliere bleiben die Rollos unten.

          Also weiter tüfteln.

          MfG