Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Schnittstellenproblem?!?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Schnittstellenproblem?!?

    Hallo zusammen,

    wie heisst es so schnön, neuer Tag neues Problem:

    Eigentlich lief alle einwandfrei,
    heute kam der Elektriker, der die Heizaktoren angeschlossen hat.
    Ich habe den ersten Programmiert und die Applikation geladen.
    Alles lief prima bis ich nach Hause kam.
    Plötzlich ging nichts mehr (im ETS).
    Ich konnte die anderen zwei Heizungsaktoren nicht programmieren,
    ich konnte nicht einmal mein Schalter mit einer neuen Applikation beladen,
    habe dann mein Gira IP Router 2167 00 nicht mehr programmieren, auch nach einem Werksreset.
    Habe sicherheitshalber alle Periferiegeräte(ausser die im Sicherungskasten) abgeklemmt...

    NIX.

    Genaue Problembeschreibung:
    Wenn ich versuche die neue PA auf dem Gira KNX Router zu programmieren,
    und die Information von ETS kommt ich soll den Programmierknopf drücken, bleibt dieser Rot leuchtend...

    Hat jemand eine Idee?
    Kann es sein dass der Router hin ist?

    Vielen Dank

    Nikolaus
    Angehängte Dateien
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.

    #2
    Hallo Nikolaus,

    ich habe etwas Probleme, deine Beschreibung zu verstehen.
    Am wichtigsten: worüber programmierst du denn? USB-Schnittstelle? IP-Routing (das Netzwerkkarten-Symbol)? Oder IP-Tunneling?

    Gruß, Klaus

    Kommentar


      #3
      Der Router ist ein IP Router, hier die Produktbeschreibung

      Kommentar


        #4

        Kommentar


          #5
          Er hat einen 216700. Ob tunneling oder Routing sieht man nicht. Dafür bitte mal einen screenshot der Ets mache um Projekt. Was für eine Fehlermeldung gibt die Ets aus und warum hat der Router eine so komische PA?
          Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

          Kommentar


            #6
            Die Standard PA des Routers ist 15.15.0 für den Host und 15.15.255 für die Router Applikationen.
            Ich bekomme sie nicht geändert...
            Ich hatte mehrere Fehlermeldungen u.A.
            "keine individuelle adresse verfügbar" oder "No confirmed recieved for telegram: IndAddrRead"

            Momentan versuche ich die Adresse auf dem Router zu programmieren, und ich starte den Programmiermodus auf der Router und es passiert nichts.
            Irgendwann schalte ich ihn wieder aus...

            Kommentar


              #7
              wovon braucht ihr noch bilder?
              You do not have permission to view this gallery.
              This gallery has 1 photos.

              Kommentar


                #8
                nochmal resettet,
                versucht die Programmierung des Routers auf 1.1.0 PA zu setzen.
                Abgebrochen mit der InDAddrRead Fehlermeldung abgebrochen und jetzt sagt das ETSsiehe Bild)
                You do not have permission to view this gallery.
                This gallery has 1 photos.

                Kommentar


                  #9
                  Mach doch mal langsam. Wie schaut deine Topologie aus? Router auf 1.1.0 mit Applikation vorhanden? Dort die PA vergeben und nicht in den Schnittstelleneinstellungen.
                  Anschließen legst du 4 Dummys für die Tunnel auf die PAs 1.1.1-1.1.4 und fügst unter 1.1.5 z.b. den Zeitgeber hinzu. Dafür vergibst du auch wieder die PA per Progknopf (lange drücken) und dann stellst du die Tunnel über die Vergabe der PA in den Einstellungen ein. Leider geht das nicht einfacher.
                  Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

                  Kommentar


                    #10
                    Vielleicht ist mein Problem schon ein Schritt davor.
                    Bin nicht sicher welche App ich nehmen soll

                    Ergänzung:
                    Nach einiger längeren Suche habe ich folgende Information gefunden:

                    Die Gira IP Router Firmware 3.38 benötigt in ETS die Applikation 3.5
                    "Ältere ETS Applikationen sind nicht zur Firmware-Version 3.3.8 kompatibel." !

                    You do not have permission to view this gallery.
                    This gallery has 1 photos.
                    Zuletzt geändert von nytro; 03.11.2018, 06:48.

                    Kommentar


                      #11
                      Hier meine Topologie
                      You do not have permission to view this gallery.
                      This gallery has 1 photos.

                      Kommentar


                        #12
                        Nach dem Neuversuch: siehe Bild.
                        Der Fehler kommt sobald ich den Programmierknopf drücke.

                        Interessanterweise kann ich die Geräteinfo des Gira Routers ganz normal aus dem ETS auslesen.
                        You do not have permission to view this gallery.
                        This gallery has 2 photos.

                        Kommentar


                          #13
                          Ich komme einfach nicht weiter,
                          habe den Router viele male resetet, hab auch mal ein neues Projekt versucht anzulegen.
                          Alle meine Bemühungen brachten kein Erfolg.

                          Nach meinem Verständnis sollte der Linienscanner die physikalisch angebundenen Geräte in einer Linie ausfindig machen und darwstellen.
                          Was könnten die Gründe sein warum da nichts angezeigt wird(siehe Bild)?

                          Vielen Dank Nikolaus
                          You do not have permission to view this gallery.
                          This gallery has 1 photos.

                          Kommentar

                          Lädt...