    Hallo an alle aus dem Ruhrpott,

    seit einigen Tagen arbeite ich mich in Edomi ein....pure Begeisterung https://knx-user-forum.de/core/image...EAAAICRAEAOw==​ Der Gira Ip/Router den ich in der Installation hatte ist jetzt aber nicht gerade auf der Empfehlungsliste und ich hatte hunderte Abbrüche der Verbindung.
    Also den Siemens 146/02 bestellt...neu.

    Seit dem geht nix mehr...ich krieg das Teil nicht konfiguriert https://knx-user-forum.de/core/image...EAAAICRAEAOw==

    Installation: Hauptlinie 1.0.x, Router also 1.0.0 - Ip 192.168.2.46 (ping aus dem Netz ok)
    Aussenlinie 1.1.x über Linienkoppler TYF130 Hager 1.1.0 (keine Änderung wenn ich den tot lege)
    Ph. Adresse 1.0.237 (15.15.255 hab ich auch schon probiert)
    Host ph.Adr 1.0.0
    Tunnel legt er bei 5Sek Knöpfchen an siehe Screen...
    https://knx-user-forum.de/core/image...EAAAICRAEAOw==https://knx-user-forum.de/core/image...EAAAICRAEAOw==

    Will ich die Adresse programmieren zeigt er die Verbindung grün...
    https://knx-user-forum.de/core/image...EAAAICRAEAOw==https://knx-user-forum.de/core/image...EAAAICRAEAOw==
    Nach dem Neustart springt das auf rot

    https://knx-user-forum.de/core/image...EAAAICRAEAOw==https://knx-user-forum.de/core/image...EAAAICRAEAOw==
    und der Vorgang wird mit

    https://knx-user-forum.de/core/image...EAAAICRAEAOw==https://knx-user-forum.de/core/image...EAAAICRAEAOw==
    abgebrochen.

    Versuche ich nur die Applikation hoch zu laden möchte die ETS den Gira Router gerne wieder haben.
    Der ist deinstalliert und die Daten sind in der ETS gelöscht. Scheint aber einen bleibenden Eindruck hinter lassen zu haben https://knx-user-forum.de/core/image...EAAAICRAEAOw==
    https://knx-user-forum.de/core/image...EAAAICRAEAOw==https://knx-user-forum.de/core/image...EAAAICRAEAOw==
    Eine neue Firmware gibts für den 146er nicht.
    Ich bin mittlerweile nicht wirklich sicher welche Adr.Form in dás Feld Physikalische Adresse gehört.
    1.0.xxx oder doch ausserhalb dieses Bereichers ...also 15.15.xxx

    Was mach ich denn falsch ? Oder ist der Router platt ? Oder hat die ETS den Gira einfach lieb gewonnen ?

    Hat vieleicht jemand eine Idee ? Hätt ich vlt vorher eine Empfehlung bezüglich Router einholen sollen ?
    Grüße aus Oberhausen, Frank

    #2
    Du hast wahrscheinlich irgendwo in der Topologie in den Eigenschaften unter Verbindung noch den alten Router eingetragen. Am besten auf "keine" stellen, wenn man dieses Feature nicht benutzt.

    Kommentar


      #3
      Du hast Recht Klaus Gütter ...in der Topologie war der Gira tatsächlich noch eingetragen.
      Also reicht ein Löschen in den Geräten nicht ?! ...Hmmm
      Gira Router aus der Topo gelöscht....146er wieder als Gerät hinzugefügt...gleiches Verhalten
      ETS fragt nach dem GiraTunnel...
      gira nicht da2.JPG
      wenn ich die Applikation hochladen will. Ph.Adresse programmieren bricht er ab :
      ...Schnittstelle nicht erreichbar.
      Ist denn der Tunnel noch irgendwo gespeichert ?
      Grüße aus Oberhausen, Frank

      Kommentar


        #4
        Kann in den Eigenschaften der Linie, des Bereichs oder des Topologie-Wurzelknotens sein.

        Kommentar


          #5
          Klaus Gütter ...Du bist mein Held
          Ich merke gerade wie viel ich allein über die ETS noch lernen muss/kann. Ich wäre nie darauf gekommen das unter
          Eigenschaften der Linie (hier Hauptlinie 1.0.0), unter Verbindungen der GiraTunnel noch eingetragen sein könnte !
          Hier den Siemens ausgewählt und er tut exakt was er soll.

          Vielen Dank nach Nürnberg !!
          Wochenende getettet ! Jetzt muss die Edomi-Verbindung nur noch stabiler laufen ; )
          Grüße aus Oberhausen, Frank

          Kommentar


            #6
            Jetzt muss ich doch nochmal nachhaken Was ist denn ein -->

            Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigen
            Topologie-Wurzelknoten
            ??

            Sollte in der Aussenlinie und im Backbone Bereich eine Verb. angegeben sein...oder ist da "keine" i.O. ?

            Grüße aus Oberhausen, Frank

            Kommentar


              #7
              Schön, dass es jetzt klappt!

              Trotzdem der Tipp: dieses Feature ist für größere Installationen gedacht, wo man gerne für jede Linie eine eigene Verbindung definiert, damit sich die Telegramme nicht durch x Koppler quälen müssen und damit man in mehreren Linien parallel programmieren kann. Wenn man das nicht nutzt. am besten überall auf "keine" stellen, dann nimmt die ETS die Verbindung, die ganz links unten angezeigt wird.

              Kommentar


                #8
                Topologie-Wurzelknoten
                Wurzel.PNG

                Kommentar


                  #9
                  Super !...ich danke Dir ! Cool...so Sachen sind so wichtig ...und nicht so easy zu erfassen.
                  Grüße aus Oberhausen, Frank

                  Kommentar