    Hallo zusammen,

    bin dabei meine ersten Logikgehversuche zu machen.
    Ich hab von meiner Alarmanlage 5 Statuseingänge die ich in eine Textmeldung umwandeln möchte.
    Ich hab folgendes gebastelt.

    Geht das eleganter?

    Danke euch!
    Angehängte Dateien

    #2
    Na klar geht das eleganter.

    Hinter jeden Eingang ein Additions Baustein. Bei jeden Additions Baustein gibst auf E2 einen festen Wert ein. Beim ersten Baustein eine 2, beim zweiten eine 3 usw.

    Und alle Ausgänge der Additions Bausteine gehen auf den Textselektor Eingang E1.

    Am Textselektor für E1 bis E7 deinen persönlichen Text eingeben.

    Funktionsweise:

    4/0/8 sendet eine 1

    Additions Baustein sendet eine 5 (4+1=5) an Textselektor.
    Dieser sendet für die 5 den Text der in E6 steht.

    Fragen?