    Hallo zusammen,

    ich bin etwas am verzweifeln, da ich den IP Router im ETS nicht angesteuert bekomme.

    ein paar Rahmendaten:
    - IP Router (SCN-IP100.02) kann per IP (192.168.0.67:8080) angesteuert und parametrisiert werden, DHCP aktiv
    - ETS5.6.6 (Build 1190) läuft auf einem Mac, via Paralllels auf einem Win10
    - IP Router (LAN) und Mac (WLAN/LAN) an Internet Router verbunden

    Fehlerbild: er findet in der Konfiguration der Schnittstelle den IP Router nicht...

    Topologie des KNX im EFH:
    - EG/OG Geräte liegen auf Linie 1.1
    - UG mit KNX/Zählerschrank auf 1.2
    - Medientyp TP
    - Linien-Koppler auf 1.2.0, vebindet die 1.1 und 1.2
    - IP Router auf 1.2.200
    - nix auf 1.0.x

    Ich wäre für einen Unterstützung sehr dankbar. VG René

    #2
    Hilft das: https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...-konfigurieren ?

    Zu deiner phantasievollen Topologie sage ich jetzt besser nichts.

    Kommentar


      #3
      ja, man musste tatsächlich in den Parallels Einstellungen den Standard Netzwerk Adapter anstatt den geteilten vom Mac verwenden. Danke Klaus

      Für Vorschläge bzgl Topologie bin ich gern offen.

      Kommentar


        #4
        Lexikon Topologie und Doku zu IP Router
        Ansonsten wurde das zigmal durchgekaut hier im Forum - kann man sich auch Mal durchlesen.
        Gruss
        GLT