    Moin zusammen.

    Ich möchte mittels MDT Glastaster Smart BE-GT2T die Ventilatorstufe meines Lüftungsgeräts ändern.

    Dazu habe ich einen Taster mit "Wert senden" mit 3 Werten eingerichtet.
    Die Darstellung soll mit "Sondersymbolen", "Balkensymbol mit Lüfter" erfolgen.
    Dabei sollten dann eigentlich 3 Balken die eingestellte Lüfterstufe anzeigen.
    Leider werden keine Balken angezeigt.

    Die Lüfterstufe ändert sich bei Tasten-Betätigung. Aber eben keine Balken.

    Kennt einer das Thema?

    Es gibt eine Gruppenadresse für den zusendenden "Dezimalwert" (zum Lüftungsgerät) sowie eine Gruppenandresse "Status Dezimalwert"
    In Gruppenadresse "Status Dezimalwert" habe ich schon alles versucht:

    - Gruppenadresse Status Lüfterstufe vom Lüftungsgerät
    - Test Gruppenadresse angelegt und Wert rein geschrieben
    - keine Gruppenadresse eingetragen

    Nichts hat funktioniert. Es werden keine Balken angezeigt.

    Weiß einer eine Möglichkeit?





    #2
    Hab's herausgefunden. Es geht nur mit Prozent-Werten.