Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Fenterkontakt an Jung 2501UP Jalousieaktor

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    KNX/EIB Fenterkontakt an Jung 2501UP Jalousieaktor

    Hallo,

    ich möchte an den Jalousieaktor einen einfachen Fensterkontakt (Reet) anschließen. Ich finde in der ETS5 dazu bei der Parametriesung keinen entsprechenden Eintrag. Was genau muss ich dazu bei der Reiter "Parameter" auswählen?


    Beste Grüße
    Jürgen

    #2
    Wahrscheinlich brauchst du die Funktion "schalten", z.B.
    fallende Flanke (Fenster öffnen) -> Ein,
    steigende Flanke (Fenster schliessen) ->Aus,
    so hast du den Zustand des Fensters auf dem Bus. Damit kannst du dann etwas anfangen.
    Es kommt anders, wenn man denkt.

    Kommentar


      #3
      Vielen Dank, funktioniert.

      Kommentar

      Lädt...
      X