    Hallo zusammen

    Entschuldigt die, für Euch, einfache und simple Frage. Ich habe schon mehrere Möglichkeiten ausprobiert und auch den Dr.Google kontaktiert, jedoch ohne Erfolg.
    Ich habe ein kleines KNX Projekt wo ich einen Aktor habe der den Ausgang J über einen Dämmerungswächter (GA: 0/0/2) schaltet.... funktioniert alles...
    Jetzt möchte ich auf meinem FS mit der Rückmeldung des Schalter (GA:0/4/6) den Status anzeigen lassen... und da komme ich nicht weiter.

    Ich habe auch schon eine Zentraladresse angelegt aber auch das funktioniert nicht.

    Was mache ich falsch?
    PS: FS ist über USB mit dem KNX verbunden

    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 3 photos.

    #2
    Laut Screenshot passt das Statusobjekt nicht zum Schaltobjekt.
    Die Qualität der Fotos ist zwar nicht die Beste aber so wie ich das sehe wäre für den Ausgang J im QC folgendes zu paramentrieren.

    Schaltobjekt 0/0/2
    Status 0/4/6


    PS: an den Flags solltest du nicht unbedingt schrauben ( Schaltobjekt Ausgang J )

    ​​​​​​​