    Hallo, ich bin hier am üben, und habe eine Frage, worüber ich keine Antwort finden kann.
    Wenn ich zb. einen Aktor Kanal A einstelle "schalte bei Flanke" oder " umschalten"
    und ich verküpfe den Ausgang in der GA mit einem Eingang, dann fuktioniert das, so wie ich will.
    Schaue ich aber in der Ansicht "Gruppenadressen" dann wird mit bei Paremeter nichts angezeigt,
    es kommt die Meldung " Keine Parameter zum anzeigen, bitte wählen Sie ein Gerät innerhalb der
    Baumstruktur"
    Ich gehe also auf Anzeige "Gebäude" und schaue bei Geräte den Aktor an , dort sehe ich die Parameter.
    Ich vermute mal. dass es so ist, dass man die Parameter eines Aktors nur einmal einstellen kann,
    weil man ja den Ausgang nur einmal in einer GA verwenden darf.
    Aber ist dann eigentlich folgendes möglich?:
    Eingang 1 schaltet Ausgang 1 zb. ein/aus mit Flanke,
    Eingang 2 schaltet Ausgang 1 zb. um?
    Also dass praktisch der Aktor bei unterschiedlichen Eingängen mit verschiedenen Parametereinstellungen arbeitet?
    Oder bei einem Dimmer, dass zb. der Bewegungsmelder den Dimmer langsam hochfährt, während ein Schalter
    an der Tür den Dimmer schnell hochfährt?
    Danke mal für Antworten

    #2
    Die Parameter gelten pro Gerät, nicht pro GA. Du kannst also nicht dasselbe Kommunikationsobjekt für zwei GA unterschiedlich parametrieren.

    Kommentar


      #3
      Nee der Aktor hört einfach über die KO auf den Inhalt der Telegramme die GA selbst oder das sendende Gerät spielen da überhaupt keine Rolle. Wenn da ein 1 kommt macht er eben was er mit einer 1 machen soll.

      Dein erstes beschriebenes Problem ist ja nur eine individuelle Reaktion auf 0/1, das lässt sich über eine Synchronisation der Parameter der Geräte erledigen die die Schalt-GA senden, ggf muss man das noch durch eine Logik schleifen damit das gewünschte Verhalten entsteht.

      Bei dem Dimm-Thema hinterlegt man ja gerade die Andimm-Zeit im Dimmer um den Bus nicht mit endlosen Schritttelegrammen zu zu müllen. Wem das nicht stört könnte das mit einer eher aufwändigen Logik auch noch bauen.

      Wie lang hast Du denn die Andimmzeit gewählt, dass es durch den PM einem gefühlt zu lange dauert und man stattdessen patsch auf nen Taster haut.
      ----------------------------------------------------------------------------------