Fussbodenheizung mit KNX
Einklappen
X
-
Eigentlich ist ja alles schon gesagt. FBH, WP, ERR und Regelungsversuche wie in Altbauten sind in hochgedämmten Neubauten kontraproduktiv.
-
Zitat von Adas86 Beitrag anzeigenWas ich mich nun frage, und hoffe eine einleuchtende Antwort zu erhalten, da bei uns die IST-Wert Temperatur immer über der SOLL-Wert Temperatur liegt (Bsp. Soll 18Grad, IST 20 Grad); was also schon ein deutlicher Unterschied ist. Was kann der Grund sein?- Fremdheizung (mangelnde Verschattung, elektrische Verbraucher, HKV, viele Durchflussleitungen der FBH im Raum, höhere Temperaturen in angrenzenden Räumen neben/über/unter dem Raum (Wand wird zur Flächenheizung) usw.
- Heizkurve falsch eingestellt
- Hydraulischer Abgleich falsch oder unvollständig
- Zentrale KWL - dann stellt sich zwangsweise eine mittlere Raumtemperatur ein
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Regel Deine Heizkurve herunter bzw. nutze einen Raumthermostat der Heizung selber (Fernbedienung) mit Raumtemperaturaufschaltung. Alle Ventile sollen dabei ganz offen sein. Einzelraumregelung und WP vertragen sich nicht so gut, ausser in wenigen Einzelräumen. Die Mehrheit der Räume sollte ganz offene Ventile haben. Dann regelst Du mit der Zeit über die Volumenstromregler im Verteiler die Volumenströme ein. Der Selbstregeleffekt sorgt anschliessend für weitgehend konstante Raumtemperatur. Eine zu hoch eingestellte Heizkurve mit ERR irgendwie "wegdämpfen" zu wollen, schadet nur und verringert die Effizienz.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Eben, damit regelt der Kreis nicht runter, sobald keine Messwerte kommen. Also sende die Temperaturwerte zyklisch, mindestens doppelt so oft, wie die eingestellte Zeit für dne Rückfall in den Notbetrieb.
Viel Erfolg Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
Notbetrieb?Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigenZyklisch senden vergessen und der Aktor geht in den Notbetrieb.
Viel Erfolg Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
Zyklisch senden vergessen und der Aktor geht in den Notbetrieb.
Viel Erfolg Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
Heizt ein anderer Raum mit „nicht erreichter Solltemperatur“ diesen Raum vlt mit? Den Wert deines Stellmotors für den Heizkreis des betrachteten (zu wärmen) Zimmers müsstest Du irgendwie einsehen koennen. Sofern Soll >ist, muss Motor dicht sein.. wenn das der Fall, dann heizt ein anderer Kreis mit (evtl. Rücklaufleitungen durch diesen Raum) oder eben Trägheit..
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich tippe mal auf die Trägheit der Fußbodenheizung. Ist bei mir auch so.
Einen Kommentar schreiben:
-
Fussbodenheizung mit KNX
Guten Abend zusammen,
folgende Konstellation haben wir bei uns.
Weißhaupt Wärmepumpe, Fußbodenheizung, MDT Heizungsaktor mit MDT Glastastern!
Was ich mich nun frage, und hoffe eine einleuchtende Antwort zu erhalten, da bei uns die IST-Wert Temperatur immer über der SOLL-Wert Temperatur liegt (Bsp. Soll 18Grad, IST 20 Grad); was also schon ein deutlicher Unterschied ist. Was kann der Grund sein?
In der Heizungsanlage bei uns können wir Komfort-, Normal und Standby Temperaturen einstellen. Weiterhin ist es möglich Zeitprogramme einzustellen. Haben wir beides gemacht. Nach meinen Verständnis, sollte (egal welche Temperaturen in der Heizungsanlage eingestellt sind) das gelten, was im KNX programmiert / eingestellt wurde. Also wenn ich auf dem Glastaster 18grad einstelle, dann dürfte es ja nicht wärmer im Raum werden....! Woran kann das bei uns daher liegen?Stichworte: -


Einen Kommentar schreiben: